师范大学体育馆施工图(含中央空调系统、地暖系统、通风系统、防排烟系统)..zip

投稿: 一样无忧 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[天津]师范大学体育馆施工图(含中央空调系统、地暖系统、通风系统、防排烟系统)p一. 工程概况br/1.工程名称: 天津师范大学体育馆br/2.总建筑面积:13730平方米;其中地上建筑面积13110平方米br/地下建筑面积620平方米。br/3.建筑层数:地上3层地下1层br/4.建筑高度:21.3米br/二. 设计范围br/中央空调系统其中地源热泵的室外埋管部分由厂家深化设计。br/地暖系统br/通风系统br/防排烟系统
三. 暖通专业设计概况br/1. 空调冷热负荷br/总冷负荷:2165kW 采用热回收后实际总冷负荷:1975kWbr/总热负荷:2280kW 采用热回收后实际总热负荷:1930kWbr/冷耗指标:0.151kW/m 热耗指标:0.147kW/m22br/(该指标中的建筑面积已扣除地下层面积)br/2. 冷、热源:br/2.1应业主要求本项目冷热源采用地源热泵系统。br/2.2冷热源选用2台地源热泵机组,单台制冷量1137kw制热量1145kw。br/冷冻水进、出水温度为12~7%%dc,热水进、出水温度为45~40%%dc.br/配3台流量为216m/h,扬程为30m的冷冻水循环泵(2用1备)。3br/配3台流量为248m/h,扬程为30m的冷冻水循环泵(2用1备)。3br/地源热泵机组和水泵均布置地下层冷冻机房内。br/设备订货后提请设计院校核水泵扬程。
3. 空调通风及防排烟系统设计:br/3.1空调风系统设计:br/3.1.1一层比赛大厅、二层休息厅、球类训练场采用全空气低速送风系统。br/比赛大厅运动区采用侧送风口观众区采用阶梯送风口在观众区上部回风。br/二层休息厅东西两侧采用侧送风口北侧采用自力式温控型变流态旋流风口。顶部回风.br/球类训练场采用喷口送风。同侧下部回风。br/3.1.2比赛大厅观众区因采用阶梯送风为保证人员舒适度其送风温度定为夏季18%%dc冬季25.3%%dc。br/采用二次回风来确保送风温度。br/因比赛大厅人员很多新风量很大。为节省能源在2台空调箱内设转轮全热回收器。br/3.1.3一、二层各辅助用房采用风机盘管加新风系统。br/3.1.4消防值班等房间预留分体空调电源。br/3.1.5组合式空调机组均带G4/F7过滤。br/3.1.6空调机组的过滤段设压差显示及报警。br/3.1.7所有空调箱的新风入口均设电动风阀停机时自动关闭。br/3.1.8组合式空调箱和风机盘管设光氢离子空气净化装置以有效去除空气中的VOC并杀灭细菌及微生物。
3.2空调水系统设计:br/3.2.1空调系统水采用二管制局部同程系统。br/3.2.2为平衡阻力和调节温度在空调箱回水管上设动态平衡电动调节阀;在风机盘管回水管br/上设开关式电动二通阀和静态平衡阀;主要分支干管上设静态平衡阀。br/3.2.3空调水系统采用低位膨胀水箱定压布置在地下层冷冻机房内。br/3.2.4一层北侧门厅、二层休息厅预留地暖供回水管。埋地管及分集水器由厂家深化设计。br/3.2.5地源热泵冷却水管(埋地管)由厂家深化设计。br/3.3通风系统设计br/3.3.1比赛大厅设机械排风,竖向排至屋顶。br/3.3.2各层卫生间设机械排风,竖向排至屋顶或水平至外墙排放。br/3.3.2冷冻机房、水泵房、变电所设机械排风自然进风。br/3.4防烟系统设计br/3.4.1楼梯间自然方式排烟。每5层可开启外窗的总面积不小于2.0平方。br/3.5排烟系统设计br/3.5.1长度超20m的内走道设机械排烟。br/3.5.2二层休息厅设可开启外窗自然排烟。可开启面积不小于该区域面积的2%。br/3.5.3比赛大厅设可开启天窗自然排烟。可开启面积不小于该区域面积的5%。br/3.5.4室内最远点距排烟口距离小于30m。
四、图纸展示

下载地址

进入下载页
文件大小
8.13MB
上传作者
一样无忧
文件类型
..zip

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息