暖通设计审查要点..pdf

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

暖通设计审查要点摘要:首都机场一期热力管线、北京礼士路热力管线、鸟巢环形管线都因为补偿器或柔性接头无法吸收弯头处的推力而把固定支架推断。固定卡的设置一定要综合考虑《暖通规范》第4.8.20条。 采暖管道的坡度热水管到底控制在不得小于0.002还是如GB50242—2002第8.2.1条规定的气水同向时不得小于2‰;气水逆向时不得小于5‰。 气水同向时两规范是一致的但逆向流动时《暖通规范》上只指的是蒸汽。我觉得我们应该执行验收规范不仅是因为气、水逆向流动时不利于空气在管中向高处流动空气的浮升速0.05m/s远比管中水流速度小...内容介绍br"暖通设计审查要点"~img title=暖通设计审查要点_1 tfs/pic/v1/tfs/T1hKh_BXxT1RCvBVdK.png

下载地址

进入下载页
文件大小
1.75MB
上传作者
乙方领
文件类型
..pdf

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息