值得收藏!暖通防排烟系统详细介绍(45P)..pdf
内容介绍
值得收藏!暖通防排烟系统详细介绍(45页)p 本帖子内容总结如下:建筑防火排烟的形式1.自然排烟自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。2.机械防烟机械防烟是采取机械加压送风方式以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗能自然排烟时该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时应设加压送风设施。 楼梯间每隔 2~3 层设置一个送风口;前室应每层设一个送风口。加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶风口;当采用常开百叶风口时应在加压风机的压出管上设置止回阀。当设计为常闭型时发生火灾只开启着火层的风口。风口应设手动和自动开启装置并与加压送风机的启动装置连锁。3.机械排烟采取机械排风方式以风机所产生的气体流动和压力差利用排烟管道将烟气排出或稀释烟气的浓度。机械排烟方式适用于不具备自然排烟条件或较难进行自然排烟的内走道、房间、中庭及地下室。对机械排烟的要求如下所述。
① 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上设在顶棚上的排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于 1m。② 排烟口应设有手动和自动开启装置 平时关闭当发生火灾时仅开启着火楼层的排烟口。③ 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离 不应超过 30m。走道的排烟口应尽量布置在与人流疏散方向相反的位置 。④ 在排烟支管和排烟风机入口处应设有温度超过 280℃时能自行关闭的排烟防火阀。⑤ 排烟风机应保证在 280℃时能连续工作 30min 。当任一排烟口或排烟阀开启时排烟风机应能自行启动。⑥ 排烟风道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道其隔热层应采用不燃材料制作并应与可燃物保持不小于150mm 的距离。⑦ 机械排烟系统与通风、 空调系统宜分开设置。若合用时必须采取可靠的防火安全措施并应符合排烟系统要求。⑧设置机械排烟的地下室应同时设置送风系统。机械排烟系统的控制程序可分为不设消防控制室和设消防控制室的两种。4.通风和空调系统的防火火灾发生后应尽量控制火情向其他防火分区蔓延在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为 70℃。通风空调管道工程中所用的管道、 保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时其通风设备应采用防爆型设备。
下载地址
进入下载页
文件大小
7.77MB
上传作者
一样无忧
文件类型
..pdf