基础知识!暖通基础知识(68页)p 空调建筑的防火排烟建筑物内烟气流动特性在火灾房间及其附近烟气由于燃烧而产生热膨胀和浮力而产生流动由于外部风力或在固有的热压作用下形成的比较强烈的对流气流对火灾产生的大量烟气产生影响促使烟气扩散而形成比较强烈的气流。建筑设计的防火和防烟分区防火分区分区目的防止火灾扩大分区设备防火墙、防火门、防火卷帘等分区对象楼梯间、通风竖井、风道空间、电梯、自动扶梯升降通路等形成竖井的部分为重点防烟分区分区目的对防火分区的细分化有效控制火灾产生的烟气流动。防烟手段通常采用防烟垂壁垂壁高度略为1250px。应该排烟的部分及其面积在500㎡以内可用防烟垂壁作分区在各防烟区内分别设置1个排烟口排烟口到防烟区的各点应在30m以内。空调系统上的防火、防烟装置防火阀门FD当发生火灾时火焰侵入风道高温使阀门上的易熔合金熔解、或是记忆合金产生形变而使阀门自动关闭动作温度70℃或280℃关闭适应场合通风、空调风道与防火分区贯通的场合防火阀门可兼起风量调节的作用又称防火调节阀门。防烟阀门SD工作原理由电动机或电磁机构驱动的自动风门它与烟感器连锁在火灾发生的初期通过烟感器关闭风门以防止其他防火分区的烟气侵入动作温度70℃或280℃关闭适应场合在穿越防烟、防火分区的通风、空调风道内防烟防火阀门SFD工作原理在防烟风门上加上易熔合金既有防烟的功能也可起防火的作用动作温度70℃或280℃关闭适应场合连接两层以上楼层的通风、空调风道连接处。防火防烟调节阀防火、防烟、调节风量三位一体。排烟防火阀工作原理在阀门上设有易熔合金当烟气温度280℃时温度熔断器动作阀门关闭动作温度280℃关闭适应场合安装在排烟系统的管道上或排烟风机的吸入口处阀门关闭时排烟风机停止运行。 防烟、排烟方式自然排烟方式利用烟气的热压和浮力或室外风力的作用进行排烟。机械排烟方式在各排烟区段内设置机械排烟装置起火后关闭各区相应的开口部分并开动排烟风机将烟气通过排烟系统排向建筑物外。机械送风加压防烟方式采用机械送风系统向需要保护的地点如疏散楼梯间及其封闭前室、消防电梯前室、走道或非火灾层输送大量新鲜空气形成正压区域使烟气不能侵入并在非正压区内将烟气排出。img tfs/pic/v1/tfs/T1G7Y_BmZT1RCvBVdK.png