华为武汉研发生产项目冰蓄冷机房图纸(含自控原理图)p一、设计概况
华为武汉研发生产项目位于武汉市东湖高新技术开发区总建筑面积:53.58万平米由8栋生产用房和2栋食堂建筑等子项组成(标号为W1~W10)高度均不超过24米为多层建筑。整个园区由市政道路(九峰三路)分为南、北两个地块北区又由园区景观湖分为东、西两个区。南区包括W8、W9、W10三栋大楼及地下室(地下一层)北西区包括W1、W6、W7三栋大楼及地下室(地下两层)北东区包括W2、W3、W4、W5四栋大楼及地下室(地下两层)。南区和北东、北西区由地下通道和管廊联结。
本专业设计范围为:
1、空调系统设计
2、通风系统设计
3、防排烟及通风、空调系统防火设计
因整个园区的空调冷热源由集中的冷冻机房和锅炉房供应而锅炉房设在北区W3的地下室内。
设在W2一层及地下室的数据中心为独立的空调系统其冷热源独立设置。
二、设计参数
1、室外气象参数根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)附录A"室外空气计算参数"中的有关数据:
武汉地区气象资料:
(1)夏季室外计算参数
夏季室外大气压力99967Pa夏季空调室外计算干球温度35.3℃夏季空调室外计算湿球温度28.4℃夏季空调室外计算日平均温度32.2℃夏季通风室外计算温度32℃, 夏季通风室外计算相对湿度63%;夏季室外平均风速2 m/s。
(2)冬季室外计算参数
冬季室外大气压力102447Pa冬季空调室外计算温度-2.4℃,冬季空调室外计算相对湿度72%冬季通风室外计算温度0.1℃冬季平均室外风速2.6m/s,最多风向平均风速3.9m/s(NNE)。
2、空调冷热源
除数据中心外的各子项采用集中冷热源的中央空调系统网络机房、弱电间等设独立的多联机空调系统。
园区空调系统采用集中的冷热源冷冻机房和锅炉房均设在北区东侧的地下室冷、热水管通过东、西侧及南、北区之间的管廊,为北区西侧及南区供冷、供热。
根据初步设计及业主关于制冷主机的订货设备资料空调冷源的形式为基载制冷主机+蓄冰供冷系统基载制冷主机为3台制冷量为4220KW(1200RT)的离心式冷水机组;蓄冰供冷系统由5台双工况(空调/蓄冰)离心式制冷机组和5套冰盘管式蓄冰槽、乙二醇溶液泵、板式换热器等设备组成。双工况主机在空调工况时的单台制冷量为3868KW(1100RT),蓄冰工况时的制冷量为2540KW(722RT),每组蓄冰槽的蓄冷量为6600RTH,由6个蓄冷量为1100RT的蓄冰槽组成。
因园区为全年供冷因此3台基载冷水机组均并联设置有板式换热器当冬季室外的干、湿球温度达到设定值时进行冷却塔免费供冷。
双工况制冷机组与蓄冰槽、乙二醇溶液泵、板式换热器等一一对应组成独立环路任一台双工况制冷机组均可实现空调/蓄冰工况的自由转换以满足在夜间空调冷负荷超过预计值时提供足够的制冷量。
蓄冰供冷系统的总额定蓄冷量为33000RTH最大融冰供冷量为14417KW(4100RT),双工况制冷机与蓄冰槽联合供冷可提过的制冷量为33756KW(9600RT),整个冷源的最大供冷量为46415KW(13200RT)。
冷源的供、回水温度为6/14℃。冬季冷却塔免费供冷的供、回水温度为10/15℃。
蓄冰供冷系统中乙二醇溶液进出制冷机组的温度在蓄冰工况时为-2.2/-5.6℃空调工况时为13/5℃。通过板式换热器提供的空调冷冻水温度为6/14℃。
锅炉房设有5台供热量为4200KW的燃气(油)真空锅炉为园区空调系统提供热源同时为W3、W8提供生活热水。锅炉燃用天然气并备用轻柴油日用油箱以便燃气系统供应中断时能不间断供热。