新阳科技集团总部大厦地源热泵系统运行图施工图(冷冻机房设计地源热泵系统地埋管设计..dwg
内容介绍
[江苏]新阳科技集团总部大厦地源热泵系统运行图,施工图(冷冻机房设计,地源热泵系统地埋管设计)一、工程概况和设计范围:本工程为新阳科技集团总部大厦。总建筑面积为55767平方米地上37564.61平方米;本次设计内容为冷冻机房设计地源热泵系统地埋管设计。二、空调负荷及冷热源:1.本工程空调设计计算冷负荷 4353.5KW单位面积负荷指标120.54W/m2; 空调设计计算热负荷3003.2KW;单位面积负荷指标83.15W/m2。2.本工程夏季空调冷源选用2台螺杆式地源热泵冷水机组、1台水冷螺杆冷水机组和2台风冷螺杆式冷(热)水机组冷水机组设置于地下1层冷冻机房机房内风冷螺杆式冷(热)水机组设置于群房屋面。3.螺杆式地源热泵机组夏季地源侧供回水温度为30/35用户侧供回水温度7/12制冷量为1449kw; 冬季地源侧供回水温度5/10用户侧供回水温度40/45制热量为1494kw;螺杆式冷水机组夏季冷却水温32/37用户侧供回水温度7/12制冷量为1438kw。风冷螺杆式冷(热)水机组夏季用户侧供回水温度7/12冬季用户侧供回水温度40/45制冷量为467kw制热量为494kw。三、土壤换热器:1.本工程地源热泵机组夏季最大释热量2504KW冬季最大吸热量2380KW。根据南京维蒙得节能环保技术有限公司提供的《新阳科技集团总部大厦项目地源热泵岩土热响应测试报告》,采用并联双U De32地埋管换热器,夏季释热量60.85w/延米冬季取热量45.08w/延米。本工程共设计429口井有效井深120米考虑1.05的安全系数及0.90的井群系数。经校核埋管地埋管换热器夏季最大释热量:2685KW,地埋管换热器冬季最大取热量:1985.7KW。2.本工程分散设置3口测温井,测温井不与地源井共用测温井采用新型数字测温井技术每个测温井设置3个测温探头监测土壤温度并计算平均值以此作为地埋管系统智能分区运行的依据保证地埋管系统的使用效果及寿命。3.地埋管分为五个区共429口井其中A区98口井B区108口井C区101口井D区59口井E区63口井钻孔直径%%C160mm,竖直孔井间距大于等于4.5m有效井深120米矩形布置。4.本工程每个埋管区域均设中间分集水器分别设置在建筑外绿化带的检查井内,连接中间集分水器的地埋管环路接管采用直埋敷设方式管中心标高距室外地坪2.0m连接至地源热泵机房的分集水器。5.地埋管换热器内循环介质采用水不加防冻剂。四、室外地埋管换热器系统施工及安装1.管材及管件:室外竖直地埋管换热器采用双U形式管材采用De32高密度聚乙烯管(HDPE100)公称压力为1.6MPa;地埋管换热器通过钢塑转换接头与地源检修井分集水器连接。换热系统采用的金属管道内壁应有防腐蚀特性。2.地埋管管道连接应符合以下规定:(1).埋地管道De≤63,采用热熔承插连接方式;De>63采用热熔对接或电熔连接方式并应符合国家现行标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定。(2).竖直地埋管换热器的U形弯管接头宜选用定型的U形弯头成品件不应采用直管道弯头。(3).按图纸要求截取PE管长度时应减少地面对管道的磨损。(4).竖直地埋管换热器的U形管的组对长度应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求管道安装前必须清除管内污垢及杂物必要时用水冲净。组对好的U形管的两开口端部应及时密封。(5).水平环路集管坡度为0.3%%%,以满足地埋管换热器排气与强化换热要求供、回水环路集管的间距不应小于0.6m。(6)地埋管换热器施工前应了解埋管场地内已有或需要敷设的地下管线以及地下构筑物的功能及其准确位置并进行地面清理工作。地埋管施工时应避开并严禁损坏其它地下管线及构筑物施工安装完后应在埋管区域做出标志或表明管线的定位带并以现场的两个永久目标进行定位。(7)所有地埋管换热器水平集管平均分配连接到二级中间分、集水器每个集水器母管上加闸阀。整个系统每个环路同程设置集分水器井供、回水支管均加装铜闸阀。二级分集水器总管连接至机房一级分集水器一级分水器各支管上需加装流量平衡阀以确保每个支路的流量与阻力平衡。检查井内的管道、阀门、分集水器均采用30mm厚的橡塑保温材料保温检查井内的集水应能及时排除。(8)垂直U型管安装完毕后应立即用回填材料封孔为保证回填密实性应采用压力灌浆方式进行回填灌浆回填料一般为膨润土和细砂(或水泥)的混合浆膨润土的比例宜为4%%%-6%%%。水平地埋管连接管回填土应细小、松散均匀且不含石块回填过程应压实、均匀。五、图纸展示 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1BqWTBX_T1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
7.14MB
上传作者
沐沐
文件类型
..dwg