河南商丘电影院暖通设计(空调、消防)..dwg

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

河南商丘电影院暖通设计(空调、消防)p一、工程概况:
本工程为横店影视股份有限公司商丘梁园横店电影城。
二、 通风及防排烟系统设计:
1.卫生间设置机械排风换气次数≥15次/h。消毒间仓库换气次数≥5次/h垃圾房换气次数≥10次/h.
2.根据本工程的重要性结合防火规范的要求根据需要设计了机械排烟系统。
(1)无直接自然通风且长度超过 20m的内走道或虽有直接自然通风但长度超过 60m的内走道设机械排烟系统。
(2)影厅均设置机械排烟系统其排烟量按13次/h和每平方每小时90m3h中最大值计算设置补风系统火灾时开启补风风机补风。
(3)面积大于50平方米且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗或设固定窗房间设置机械排烟系统。
(4)除影厅外排烟风机负担一个防烟分区时其排烟量按负担最大防烟分区的面积乘以60m3/h计算。排烟风机负担两个及两个防烟分区时其排烟量按负担最大防烟分区的面积乘以120m3/h计算。
(5)排烟口、排烟阀平时为关闭时设置手动和自动开启装置。手动开启装置距地1.5米具体位置现场确定。
(6)防烟楼梯间及其前室、消防电梯间合用前室防烟,沿用原设计。
3.空调通风所使用设备和材料均为不燃材料并要求得到消防、环保等有关主管部门认可。
4.对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70%%DC动作的防火阀。
(1) 穿越防火分区处。
(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。
(3) 各层水平风管与土建竖井相接的水平段上。
(4) 穿越变形缝处的两侧。
其中通风空调系统的管道等应采用不燃烧材料制作。管道和设备的保温材 料消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。穿过防火墙和变形缝的风 管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。
5.各防烟分区采用隔墙、顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。安装在吊顶内的排烟风机用耐火极限 不小于2h的防火板封闭。
6.机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置符合下列规定:
1)排烟口、排烟阀按防烟分区设置排烟口、排烟阀与排烟风机连锁当任一排烟口或排烟阀开启时排烟风机能自动启动。
2)排烟口、排烟阀平时为关闭时设置手动和自动开启装置。手动开启装置距地1.5米具体位置现场确定。
3)排烟口设置在顶棚或靠近吊顶的墙面上且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不小于1.5m。设置在顶棚上的排烟口距可燃构件或可燃物的距离不小于1.0m。
4)防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不大于30m;排烟风机要求能在280°C时工作半小时风机入口配280°C排烟防火阀当排烟温度达到280°C时排烟防火阀自动关闭同时输出信号给控制中心关闭风机。
7.放映机房设排风系统,放映机排风管上设有防火阀,待放映机型号确定安装就位后再安装放映机排风支管,具体布置甲方自理。