达茂旗蒙医院大楼地暖采暖与通风施工图图纸(含详细水力计算与负荷计算)..rar
内容介绍
达茂旗蒙医院大楼地暖采暖与通风施工图图纸(含详细水力计算书与负荷计算书)p一.设计概况:本工程为达茂旗蒙医医院分为门诊楼、医技病房楼、洗消中心和传统疗法楼组成。门诊楼面积约4171平方米高度约为16.8米地上四层。医技病房楼面积约6648平方米高度约为22.29米地上五层。洗消中心面积约1268平方米高度约为8.4米地上二层。传统疗法面积约1162平方米高度约为8.4米地上二层。
二、设计内容:
本设计为大楼采暖通风设计。
三.室外计算参数:
(参照包头地区)夏季:室外通风温度27.4°C 室外平均风速2.6m/s室外大气压力 889.1hPa冬季:室外采暖温度-16.6°C 室外平均风速2.4m/s室外大气压力 901.2hPa 室外通风温度-11.1°C 冻土深度157cm
四.室内设计参数:
病房、诊室、化验室、治疗室20°C 办公、会议、餐厅18°C走廊卫生间及门厅16°C 浴室25°C
五.围护结构热工计算参数:
玻璃窗: 采用铝合金中空双层玻璃窗 K=2.70W/(m·K)外墙: 采用外保温 墙体 K=0.27W/(m·K)屋顶: K=0.28W/(m·K)
六.采暖系统:
采暖热源:采暖热源由院区的换热站提供二次采暖热水供回水温度50°C~40°C,压力20米水柱大楼内采暖系统的补水和定压由园区内热交换站解决。门诊楼的热负荷为175.8kw采暖热指标为44.6w/m。医技楼的热负荷为235.7kw采暖热指标为39.2w/m。洗消中心楼的热负约为33.4kw采暖热指标为39.8w/m。传统疗法楼的热负荷为35kw采暖热指标为36.8w/m。厨房送风预留48kw。
系统形式:
1)采暖房间均采用地板辐射采暖干管系统为下供下回。干管在地沟内敷设。
2)厨房、库房及局部设备用房采用散热片。散热片采用DUBAL70型钢铝复合散热器当供回水温度50~40°C时单片散热量为51W,散热片高度600mm,图中用数字表示散热器片数。
3)门诊楼、医技楼、洗消中心和传统疗法楼分别单独设置环路另外为手术室机房和厨房分别预留一个环路。
七.送排风系统:
厕所间、污洗间设排风系统排风量为10次/时
水泵间配电间设排风系统排风量为5次/时
厨房换气次数为40次/时85%由排气罩排出15%由全面换气排出。油烟经排烟罩中过滤器初滤后由风机抽至屋顶的静电油雾净化器中处理达标后经风机排放到大气稀释。