厦门某高层公建暖通施工图(内含:空调及冷水机房样图、剖面图、说明、工艺原理等)..dwg

投稿: Jacky 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

厦门某高层公建暖通施工图(内含:空调及冷水机房样图、剖面图、说明、工艺原理等)一、工程概况本工程位于厦门市,为高层公共建筑,地面共五层,地下一层,建筑高度为29.55m,地下一层平时为汽车库、设备房和商场,战时为人防防护单元,一至五层为商场。二、设计范围设计范围包括地下一层~地面五层商场空调冷冻机房(根据甲方要求采暖暂不考虑);消防排烟详见防排烟及通风设计图。三、空调系统的划分与组成本工程空调系统跟据使用功能及防火分区划分如下:br/(1)商场部分均采用立柜式空调机组,低速风道系统,气流组织为顶送集中回风,每层设空调机10台,排风系统共2个,新风由屋顶用竖井接每层机房,平时由共享大厅排风(2)本工程空调循环水路为二管制闭式系统.水平,垂直同程式.空调水系统采用一次泵方式,循环水泵均采用离心泵.循环泵与冷热水机组一对一配置,满足机组侧循环水量的要求.系统供回水温度夏季:7/12℃。(3)本工程五层办公等空调采用分体空调,有甲方自理.四、空调负荷及空调冷热源配置(本工程热源根据甲方要求采用预留位置)(1)采用离心式冷水机组3台,冷量3868kw/台(1100Rt),机房设于地下室,膨胀水箱,冷却塔设于五层屋顶.(2)配电,消控室等独立区选用风冷热泵分体空调五、图纸展示