风冷模块机组设计说明,系统图及详图一.主要设计气象参数br/(1)空调设计室外计算干球温度br/夏季32.7 %%DCbr/冬季-12 %%DCbr/(2)夏季空调室外计算湿球温度26.2%%DCbr/(3)冬季空调室外计算相对湿度52%%%br/(4)夏季空调日平均温度28%%DCbr/(5)冬季室外风速2.6m/s夏季室外风速2.3m/s。二、设计说明(1)空调形式根据业主提供的设计条件结合河北唐山地区的气候特点经专家论证和实地考察本设计采用风冷模块热泵主机作为冷源过渡季节辅助制热空调末端采用风机盘管。(2)系统布置1)本建筑主要为燃气火锅、住宿人员流动性较大冷量要求较高因此每平方米的冷指标考虑加大。具体房间冷指标见附表1。2)首层大厅 、早餐区、二层空调主干管均加设独立电动阀门根据该层的使用情况统一启闭四-六层单间风盘均加设电动二通阀根据风盘的使用情况控制水流量达到节能效果。3)根据装修情况一、二、层采用下送下回的气流形式、三-九层采用侧出下回的气流形式。4)卫生间空调、排风不在本设计范围之内不单独设计空调。5)出风口采用双层百叶出风口大小按室内机尺寸确定。6)该建筑立管布置部位在图纸上已标注详细。三、施工说明水管安装(1).系统供回水管道采用镀锌管冷凝水管选用 UPVC塑料管及管件粘接。具体型号口径见附表2.(2).与各种管道连接的阀门口径同所在管道管道与阀门连接方式同管道与管道之间的连接外机组进水口均接同口径过滤器。(3).冷水供回水管道在有空间的前提下宜保证0.003的坡度在各系统末端高点设自动排气阀最底点处设DN25的泄水管并配置相同口径的阀门。(4).供回水管道采用镀锌管采用20mm厚聚乙烯保温冷凝水管道采用PVC管道10mm厚橡塑保温管。(5)风机盘管接管管径均为DN20,进、出水管安装同口径球阀。(6)管道支吊架的具体形式和设置位置由安装单位根据现场实际情况确定。做法参见国标88R420支吊架间距不得超过相关规范规定。(7)布置于走廊的及井内的供回水管道在满足坡度及管道走管道井内阀门的安装应符合操作检修方便的要求。坡向泻水点凝结水管的坡度为0.008坡向泻水点。(8)管道支吊架必须设于保温层的外部在穿过支吊架处镶以20mm垫木。四、图纸展示下载地址