世博沙特馆暖通全套图纸..zip
内容介绍
[上海]世博沙特馆暖通全套图纸一、项目概述 世博会沙特国家馆位于世博会黄浦江东园区浦明路与高科西路交汇处的西南角其西北侧隔绿化带与黄浦江相望。西南侧为入口广场和印度不丹馆通过它可与世博园的高架平台相连东南侧为北环路。沙特馆用地面积为7598.8m 总建筑面积6126.1m 建筑地上三层半地下室一层总高度20m。本建筑属中型展览建筑展览空间包22括室内展览、灰空间展示和室外广场展示及屋顶空间展示多种类型半地下室布置有设备用房、用于灰空间表演设备间及化妆间等另在东侧设有一层VIP接待厅。二、设计范围1、各房间的空调系统及其配管2、通风系统3、防排烟系统三、空调通风及冷热源1、本工程展厅采用全空气系统进行空调降温珍宝展厅采用地板送风、吊顶回风;一捧沙展厅采用侧下送风、吊顶回风的气流形式新风经管道取自屋面。地下室的祈祷室、更衣室、化妆间等采用风机盘管加新风的空调系统形式新风由吊顶式空气处理机提供风机盘管吊挂安装新风直接取自室外。+1.00m层、+19.10m层的VIP接待区及办公室等采用风机盘管加新风的空调系统形式新风由吊顶式空气处理机提供此区域的风机盘管吊挂安装在吊顶内新风直接取自室外。外环坡道、马道设置风机盘管进行降温。+6.8m层的多媒体技术间、电专业房间及10.8m层的电专业房间采用VRV智能化空调系统室内机采用两面出风或四面出风室外机设于屋顶。2、本工程冷源来自世博园制冷中心提供的6.5/13℃的空调用水。空调水系统采用两管制空调设计冷负荷720kW空调冷负荷指标为118W/m(按建筑总面积)。四、消防系统1、本楼半地下室储藏间240m 和长度大于20m的内走道分别设置机械排烟系统排烟风机设于储藏间的顶板下经预埋管道排至室外。2、珍宝展厅和一捧沙展厅设置机械排烟系统烟气通过竖管风道排至室外排烟风机设于屋顶火灾时还设有不小于排烟量50%%%的机械补风系统当排烟风机开启时联动相关区域的补风机启动并在15s时间内关闭与火灾系统无关的其他系统。3、本建筑环形坡道、楼梯间均采用自然通风的方式满足自然通风总面积大于2.0m 并在顶部设大于0.8m 有效面积的自然通风窗或百叶。本楼其余面积超过100m 且经常22有人停留或可燃物较多的房间采用自然排烟其房间满足自然排烟要求的可开启外窗面积大于该房间面积的2%%%.4、机械排烟系统中排烟风机的入口总管上设置当烟气温度超过280℃能自行关闭的排烟防火阀该阀与排烟风机连锁当该阀关闭时排烟风机即停止运转并联动相关的补风机关闭。风机,排烟阀运行状态在消防中心显示。5、空调通风系统穿越设备房间或楼板时设70℃防火阀此阀门平时开启当空气温度≥70℃时关闭阀门并关闭相应的通风设备。6、设备及管道的保温或绝热材料、消音器材、粘接剂等均采用不燃材料。7、各空调、通风井待管道安装完毕后其空隙须采用不燃材料填塞密实。管道穿越隔墙、楼板时须采用不燃材料将其周围的缝隙填实。五、图纸展示下载地址
进入下载页
文件大小
4.74MB
上传作者
胡波
文件类型
..zip