某国际大酒店暖通全套图纸一、工程概况本工程为某酒店暖通系统项目酒店夏季采用电离心式冷水机组供冷,燃气锅炉提供平时生活热水和冬季采暖;八层客房采用多联机空调系统。本工程集中空调系统夏季冷负荷 4700kW。冬季采暖热负荷 2100kW。单位建筑面积冷、热负荷为:夏季单位面积冷负荷指标为 125W/m2。冬季单位面积热负荷 指标为 60W/m2。二、设计范围1.本工程的集中空调系统和采暖系统的设计,br/2.通风系统的设计,3.消防排烟系统的设计;三、空调系统设计1.概况及空调冷热负荷:酒店夏季采用电离心式冷水机组供冷,燃气锅炉提供平时生活热水和冬季采暖;八层客房采用多联机空调系统。2.空调风系统及气流组织设计室内均采用风管式室内机或者四面出风嵌入式室内机,上送上回。3.采暖热源选择:本工程采用燃气锅炉提供平时的生活用热水和冬季采暖。气源为市政天然气。四、通风系统设计1.设备用房通风换气次数卫生间10~15次/h;水泵房4次/h;配电间15次/h;锅炉房: 平时6次/h,事故时12次/h,发电机房:按设备实际发热量计算。2.防排烟设计不满足自然排烟要求的防烟楼梯间、前室、合用前室设机械加压送风系统。楼梯间每两层设一个常开风口;前室每层设一个常闭风口,加压风机置于屋面上;标准层内走道设机械排烟系统,排烟量按60m3/h.m2计算,排烟风机设在屋面;裙房各层按规范采用自然排烟和机械排烟,不符合自然排烟条件的房间均采用机械排烟方式。消防:a .风管穿越防火隔墙、楼板,重要的机房隔墙,垂直风管的均设有防火阀.b .风道保温材料均采用不燃或难燃材料制作。c . 火灾时自动关闭与火灾无关的空调设备。d . 各风机与空调等均与其主风道上的防火阀连锁。e . 火灾时,关闭未着火区域排烟系统的风机,仅开启着火区域的排烟风机。排烟系统中未着火分区的排烟防火阀不开启,仅对着火防烟分区进行排烟,通过排烟竖井排至室外。当烟气温度达到280℃时,风机入口处的排烟防火阀熔断,输出电信号关闭风机。五、图纸展示img title=某国际大酒店暖通全套图纸_1 tfs/pic/v1/tfs/T1h5Z_ByCT1RCvBVdK.png下载地址