启东市便民服务中心暖通设计全套图纸(包括VRV系统原理)..zip
内容介绍
启东市便民服务中心暖通设计全套图纸(包括VRV系统原理)p一. 工程概况/pol class= -2 style=LIST-STYLE-TYPE: decimalp工程名称: 启东市便民服务中心总建筑面积:12800平方米其中:地上建筑面积12800平方米地下建筑面积0平方米3.建筑层数:地上8层地下0层。4.建筑高度:32.4米。
二. 设计范围
暖通专业负责建筑红线内空调通风、防排烟设计。
三. 暖通专业设计概况/pol class= -2 style=LIST-STYLE-TYPE: decimalp空调冷热负荷总冷负荷:1730kW 总热负荷:1400kW冷耗指标:0.133kW/m 热耗指标:0.109kW/m22
冷、热源:
冷热源选用2台制冷量900kw的风冷螺杆式热泵机组,冷冻水进、出水温度为12℃~7℃,配3台流量为125m/h,扬程为32m的冷冻水循环泵(2用1备)3风冷热泵机组和水泵均布置在屋顶。
3. 空调通风及防排烟系统设计:
3.1空调风系统设计:
3.1.1每层办事大厅采用全空气低速送风系统。气流组织上送下侧回送风口采用散流器。过度季节全新风运行。
3.1.2各办公室采用风机盘管加新风系统。每层设新风机组。
3.1.3通讯机房、消防控制室等预留分体空调电源。
3.1.4组合式空调机组均带G4/F7过滤。
3.1.5计算机中心采用2台直吹型恒温恒湿机组外机设在室外地面。
3.1.6组合式空调箱设光氢离子空气净化装置以有效去除空气中的VOC并杀灭细菌及微生物。
3.2空调水系统设计:
3.2.1空调系统水采用二管制异程系统。
3.2.2为平衡阻力和调节温度在空调箱回水管上设动态平衡电动调节阀;在风机盘管回水管上设开关式电动二通阀和静态平衡阀;
3.2.3空调水系统采用高位膨胀水箱定压。膨胀水箱布置在屋顶。
3.3通风系统设计
3.3.1各层卫生间设机械排风,竖向排至屋顶,屋顶设接力风机.
3.4防烟系统设计
3.4.1防烟楼梯间及其前室、合用前室采用自然排烟方式防烟前室自然排烟开窗面积不小于2.0m 楼梯间每五层内可开启外窗总面积不小于2.0m2
3.5排烟系统设计
3.5.1办事大厅分为2个防烟分区西侧设排烟竖井排烟兼作空调季节整幢大楼的排风以维持大楼风量平衡;东侧每层设一个排烟机房排烟兼作过渡季节每层全新风的排风。
3.5.2其他各房间自然排烟。可开启外窗面积不小于该场所建筑面积的2%。
3.6节能设计
3.6.1建筑物围护结构的传热系数符合节能规范的要求。
3.6.2合理划分空调系统。从运行时间、经济核算、阻力平衡、调节性能等多方面进行考虑。
3.6.3空调风系统的单位风量耗功率小于0.42。
3.6.4冷冻水的水输送能效比ER<0.0241。
3.6.5选用COP和IPLV较高的热泵冷水机组。COP不小于2.8。
3.6.6合理配置热泵机组的容量和数量使整个系统在部分负荷时也具有较高效率。
3.6.7采用双速风机、变频风机或多台组合的送回风方式在部分负荷时低速运行或单台运行节省能耗。
3.6.8利用合理的自控系统使系统的出力与需求相匹配。
3.6.9加强风管的保温减少热损失。
3.6.10冷热源设机组群控系统实现机组台数优化运行。
四、图纸展示: