国内某知名地产项目毛细管温湿度独立控制空调系统施工图(含地暖平面布置图)..rar

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[浙江]国内某知名地产项目毛细管温湿度独立控制空调系统施工图(含地暖平面布置图)p一、项目概况
本工程项目用地位于宁波市海曙区。东侧南侧为鄞奉路西面为规划道路北面为尹江岸路。本设计说明为1#住宅楼单体建筑面积约16816.6m2主体地上31层地下2层楼高103.05米户型包括为140、140反。
二、设计范围
毛细管辐射空调末端与地板送风空调系统相结合的温湿度独立调节空调系统包括:毛细管辐射空调系统、地板式置换送风系统、新风机房以及换热机房。
三、系统设计说明
1.空调冷热负荷
1.1.建筑围护结构热工性能参数:屋顶综合传热系数K≤0.51W/(m2*K);外墙综合传热系数K≤0.62W/(m2*K)外窗综合传热系数K≤2.6W/(m2*K)断热桥铝合金中空Low-E玻璃窗外窗遮阳系数SC≤0.62与地下室相邻的楼板K≤0.8W/(m2*K)
1.2.新风量及除湿量新风量满足:人员卫生要求、保持室内正压要求、夏季除湿要求。
2.换热机房设计说明
冷热源由小区能源中心供给:冷水供回水温度12℃/18℃热水供回水温度为40℃/34℃。换热站设在地下二层供冷季经换热机组换成17/20℃的供回水供热季换成35/30℃的供回水。换热机组后的二次侧空调水系统纵向分为高、中、低三个区。
3.空调水系统设计说明
室内采用毛细管席辐射空调系统夏季供冷冬季供热控制室内温度毛细管席铺设于顶面和部分内墙上。首层冬季采用地板采暖系统辅助供暖。单元入户大堂采用风机盘管空调末端。
3.1.毛细管席铺设量设计本设计采用德国进口BEKA毛细管席K.S.15系列产品并根据产品制冷制/热特性设计铺装量满足各房间制冷/制热需求。
3.2.水处理及定压补水设计说明毛细管席末端的二次水定压采用闭式定压罐定压系统。补水经软化处理处理完后的水的清晰度达到自来水的标准在补水系统上需要安装不低于60目的Y型过滤器。
4.空调新风系统设计说明
4.1.新风机房设计说明本项目设置6台热泵式溶液调湿新风机组地下室设置4台5000m3/h的溶液除湿新风机组屋顶设置2台10000m3/h的溶液除湿新风机组。新风系统纵向分两个区高低区新风机房分别设置在屋顶和地下二层。新风机组选用全热回收。
4.2.末端风系统设计说明本项目空调房间采用下送上回的置换送风方式送风采用地板送风系统。新风经过新风机组处理后由新风竖井进入到各个房间的送风静压箱通过地板送风口送入空调区域。地板送风口面板尺寸:除更衣室采用500x80其它房间采用800x80。空调房间吊顶内侧隐藏安装侧回风口尺寸为%%C110,具体位置结合精装修确定。在空调房间 的公共区域设置排风口排风集中经过空调机组全热回收后集中排放到室外。排风量为送风量的80%%%。
4.3.热泵式溶液调湿新风机组说明
1)机组采用溶液调湿技术对空气进行湿度调节具有调湿功能的盐溶液与空气在机组内部以直接接触的方式进行热湿交换;
2)机组自带冷热源(热泵)具备对空气冷却、除湿、加热、加湿、全热回收等功能;
3)机组所采用的盐溶液须无毒、无挥发性、化学性质稳定并且具有较强的吸湿能力;
4)机组溶液储液箱密封处理防止溶液溅出;
5)机组中与溶液接触的换热器金属材质为钛。
四、图纸展示
title=1#节点图_t3-Model1.jpg tfs/pic/v1/tfs/T1dWJTB7YT1RCvBVdK.jpg

下载地址

进入下载页
文件大小
9.58MB
上传作者
monto
文件类型
..rar

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息