中交南方总部基地(二期)中央冷站智能群控设计(自动化、楼宇自控系统)..dwg
内容介绍
[广州]中交南方总部基地(二期)中央冷站智能群控设计(自动化、楼宇自控系统)一、设计概述 1.对建筑设备实现以最佳控制为中心的过程控制自动化; 2.以运行状态监视和计算为中心的设备管理自动化; 3.以节能运行为中心的能量管理自动化; 4.保持建筑物内部始终处于一个舒适宜人的环境中; 5.本次楼宇自控系统项目包括以下系统设备的监控管理:a、中央冷源系统 6.楼宇自控系统主要包括以下内容: a.系统工作站管理平台-包括中心管理软件和计算机、打印机、UPS电源等设备实现集中管理的功能; b.现场控制器-主要负责现场机电设备的运行参数采集和控制分布在楼宇的各处实现分散控制的功能; c.末端设备-包括各种传感器、变送器和执行器等是实现所有监控功能的基础设备。二、系统安装环境总说明 1.DDC控制箱到达现场并安装的环境说明: a.安装条件:现场其他专业安装工作完成。 b.安装方式:挂墙安装、距地1.4米并保证可靠接地所有信号线沿线槽自上端进入控制器。 c.电源需求:控制器电源需要取自不间断或弱电专用电源要求交流220V;容量不小于5A.电源接口统一在弱电间/井进行预留。 2.线缆(管)敷设说明 a.所有信号线均采用RVVP2*1.0)双绞线通讯数据 均采用RVSP2*1.0屏蔽双绞线明敷或暗敷。并保证与强电线槽保持30cm以上的距离。 b.空调机房等设备间管线走明管部分强电配电箱为暗装。控制信号管线采用暗敷的方式有吊顶的地方走吊顶内无吊顶的明敷线槽每2.5m安装一个吊架。 c.在取信号的设备点采用金属软管的方式引入镀锌管接线盒金属软管最长不超过1.5m。 d.线缆敷设时要保证两端都有号码标签或有不可去除标记。 3.传感器安装、执行机构接线参看相应产品说明书。三、本方案设计采用西门子APOGEE顶峰系统详细技术资料见《西门子楼宇自控系统BAS技术说明》。四、图纸展示 tfs/pic/v1/tfs/T1dsLTB7Lv1RCvBVdK.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
10.97MB
上传作者
時光已泛黃
文件类型
..dwg