[山东]济南岱宗大街西段路南建筑物内的采暖、通风、空调设计施工图一、设计说明1、工程概况本工程位于岱宗大街西段路南东临教场街地下三层。建筑高度13.2m建筑面积3392平方。各层主要功能:地下一层至地下二层为游泳池地下三层为设备用房。2、设计范围建筑物内的采暖、通风、空调设计。3、设计参数室外计算参数(济南地区)冬季采暖室外计算干球温度:-7度 冬季通风室外计算干球温度:-2度冬季最多风向平均风速:3.2m/s, 冬季最多风向 ;ENE最大冻土深度:50cm.4、采暖热源、空调冷源本工程空调、采暖冷热源均采用模块式风冷冷热水机组设于室外原办公楼屋面。空调热水供回水温度为60%%dC/50%%dC采暖热水供回水温度为50%%dC/40%%dC。冷冻水供回水温度为7%%dC/12%%dC。5、采暖系统5.1热力入口5.1.1建筑物共设1个热力入口各入口的热负荷Q、循环水量G和压力损失△P分别为:R1:Q=1193KW;G=51.29m3/h;△P=45kPa.5.1.2每个热力入口的供水总管上均设置静态水力平衡阀回水总管上均设置超声波热量表并根据水力平衡要求确定是否还需要设置自力式压差控制阀。5.2采暖系统形式泳池部分的采暖系统采用散热器和地暖相结合的方式。泳池边的地面上设置地面敷设采暖,浴室、更衣间设置散热器采暖。地面敷设采暖的分集水器设置在地下管廊内整个环路为同程系统。散热器采暖系统为异程系统。5.3散热器选择5.3.1 散热器采用柱式铸铁散热器每组散热器供水支管上设置恒温阀,回水支管上设全铜质闸阀或球阀,每组散热器均设置手动跑风。标注形式为(a-b)a表示片数bx100mm表示散热器高度。5.3.2散热器的工作压力应大于或等于0.8MPa散热器外表面应涂刷非金属性涂料。6、空调设计6.1空调方式及气流组织6.1.1泳池部分的空调采用全空气系统由于本工程为地下泳池室内潜热负荷大湿度大中央空调系统以除湿为主结合当地室外气象条件夏季采用冷却通风的方式除湿冬季采用加热通风的方式除湿。8、通风设计8.1地下一~三层卫浴及更衣间设置机械排风、机械补风系统换气次数为5次/小时。8.2泳池部分按照除湿计算排风量送风部分由空调送风承担。8.3通风、空调系统送、回风管道的下列部位均应设置70%%dC防烟防火阀:8.3.1穿越防火分区的隔墙和楼板处;8.3.2穿越空调和通风机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;8.3.3竖风管与每层水平支风管连接处的水平管段上;8.3.4穿越变形缝风管的两侧;9、防排烟设计9.1 前室设置机械加压送风系统风口为常开送风口。9.2前室加压送风机平时兼做空调机组的新风机。9.2泳池大厅设机械排烟系统排烟口设于顶部;排烟与排风合用系统 平时排风火灾时排烟。大厅消防补风采用空调机组直接从新风竖井采风。10、节能措施10.1"采用低温热水地板辐射采暖系统采用温度法"进行热量的计量与分摊并在各地暖房间及散热器的供水支管上设置自力式室温控制装置。10.2采用高效节能保温材料。10.3选用高效率的换热、通风设备及保温材料。10.4空调新风采用显热换热器与排风换热后送入空调机组。(此部分选型另行出图)二、图纸展示 tfs/pic/v1/tfs/T10sLTBsKT1RCvBVdK.jpg下载地址