制药厂新版GMP改造全套施工图(含净化空调系统风量平衡表)..zip

投稿: 林似水 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

制药厂新版GMP改造全套施工图(含净化空调系统风量平衡表)一.设计说明1.设计内容(1)本工程为成都优他制药有限责任公司《生产基地——综合厂房》之生产区部分该区主体为一层、局部二层、五层现浇框(2)本施工图设计内容包括车间的空调、通风设计。架结构厂房。2.设计依据夏季:空调干球温度 31.6℃;空调湿球温度 26.7℃;通风温度 29℃;室外风速 1.1m/s。冬季:空调干球温度 1℃;相对湿度 80%;通风温度 6℃;室外风速 0.9m/s。3.空调室内设计参数及系统设置4.空调冷、热源所有舒适空调仅设计夏季制冷冬季仅机械通风。药材阴凉库及与外墙相邻的车间管理室按风冷分体式空调器预留电源。(1)空调冷源为与其对应的冷冻水系统提供的7℃水。冷冻水系统设计参数:冷冻水供水温度 7℃;冷冻水回水温度 12℃(2)热源:在降湿运行工况下采用锅炉房板式换热器提供的60℃热水;在冬季非降湿运行工况采用风冷热泵机组提供的45℃热水。冻水系统主机均采用风冷热泵机组。5.通风设计(1)全生产区共设置42套机械排风系统、6套消防排烟兼排风系统、5套除尘排风系统系统设置及参数:(2)非洁净区的换鞋、更衣、洁具、洗衣等生产辅助房间均采用吊顶式换气扇进行通风换气配电、冻干机房采用轴流风机进行通风换气其余房间及技术夹层均依靠建筑高窗、天窗进行自然通风换气。6.节能及控制(1)洁净区排风系统须在对应的净化空调系统开启后才能开启。洁净区间隙排风系统与相应回风电动连锁。(2)净化空调系统组合式空调器采用变频调速风机以达到值班、消毒工况的低能耗运行。(3)控制详自控专业