古生物化学博物馆暖通设计全套图纸(集中空调设计、通风设计、防排烟设计)..zip
内容介绍
[安徽]古生物化学博物馆暖通设计全套图纸(集中空调设计、通风设计、防排烟设计)p一、设计范围对整个博物馆作集中空调设计;对地下停车库作机械通风兼排烟设计;对设备用房作机械通风设计;对浴厕、茶水间作机械排风设计;对不满足自然排烟要求的展厅、房间、走道作机械排烟设计;对不满足自然排烟要求的防烟楼梯间作加压送风设计。
二、工程概况/pol class= -2 style=LIST-STYLE-TYPE: decimalp总建筑面积约 26495m%%172(其中地下室面积8460m%%172)
总冷负荷 3680kW 总热负荷 2760kW3. 冷耗指标 0.136kW/m%%172 热耗指标 0.102kW/m%%172
三、系统设计/pol class= -2 style=LIST-STYLE-TYPE: decimalp空调风系统
(1) 办公室、会议室、研究室的空调系统采用风机盘管加新风系统顶送顶回。西北侧办公区域新风由设于夹层内的1台6000m%%173/h的卧式新风机组提供。入口门厅处新风由1台2000m%%173/h的吊顶式新风机组提供。
(2) 地下层研究鉴定、标本修复区域采用直接蒸发式变频变冷媒机组加新风系统室内机为多向气流卡式嵌入型。采用1台2000m%%173/h的吊顶式新风机组集中处理新风。
(3) 地下层藏品库、珍品库采用4台13000m%%173/h的恒温恒湿空调机组集中回风。
(4) 各展厅、大厅、报告厅、影院等大空间区域采用全空气低速风管系统集中回风。北侧一层地球与生命展厅、无脊椎动物展厅、鱼类展厅、二层昆虫展厅、植物展厅、恐龙展厅各采用1台80000m%%173/h的组合式空调机组;三层、四式空调机组;中庭采用1台40000m%%173/h的组合式空调机组接电动可调条形喷口侧送;报告厅采用1台22000m%%173/h层展厅各采用1台50000m3/h的组合式空调机组;南侧一层展南侧一层展厅、二层展厅各采用1台40000m%%173/h的组合式空调机组;入口导展大厅采用1台27000m%%173/h的卧式空调机组接电动可调球形喷口侧送;公共活动大厅采用1台36000m%%173/h的卧式空调机组接电动可调球形喷口侧送;地下层临时展厅采用2台30000m%%173/h的组合的卧式空调机组接旋流风口顶送;4D影院采用1台10000m%%173/h的立式空调机组接旋流风口顶送。
(5) 四层哺乳动物展厅局部采用4个送风柱送风每个风量为2800m%%173/h。
(6) 一层商店采用风机盘管加全热交换器1台600m%%173/h的全热交换器设于吊顶内。