住宅楼基础人工挖孔桩施工方案doc

投稿: Jacky 更新: 2024-01-04 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[湖南]住宅楼基础人工挖孔桩施工方案桩数:217根桩径:1000-1499, 1500-1999mm单桩承载力不小于:6800KN桩基设计等级:甲级桩基类型:人工挖孔灌注桩基施工方法:钢筋笼骨架制作与吊入桩基检测方法:声波透射法桩基图纸:无桩基施工方案编制时间:2012年内容简介1.1.1人工挖孔桩土方开挖及护壁施工。br
2.3浇灌护壁混凝土时用敲击模板及竹杆和木棒插实方法。br不得在桩孔水淹没模板的情况下灌注混凝土。br根据土质情况尽量使用速凝剂尽快达到设计强度要求。br发现护壁有蜂窝、漏水现象....
2.7如遇流动性淤泥或流砂时孔壁应采用钢护筒施工。br对较易塌方施工段要即挖、即校对、即验收、即灌注护壁混凝土。br要保证混凝土密实度避免渗漏....
(3)施工中可能遇见问题及处理:
如遇回填土及淤泥质土层或地下水较多时(如构造蚀变带)出现轻微塌方、流砂等现象应采取护壁节高适当缩减到300-500mm并在支模前先采取特殊的防护措施如护壁砼加厚、Φ16钢筋@200加密等加固措施....
1.3、桩身钢筋笼制安:
吊放钢筋笼:用水准仪测定桩顶标高预先在桩身护壁上用红漆标明桩顶标高控制点。br钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块按设计要求一般为70mm(钢筋笼四周在主筋上每隔3~4m左右设一个φ20耳环作为定位垫块)....
(7)水下混凝土浇筑:
在整个浇筑过程中导管下口应埋于混凝土中1.5m以上。br导管不能横向移动否则将会使泥浆混入混凝土中。br同时也应在混凝土浇筑漏斗周围加盖挡板防止混凝土直接落入槽内污染泥浆....
三、桩基检测
在挖孔桩施工的过程中我方将积极与甲、监理、质监等单位配合做好原材料及工程的检测及验收工作对有于本工程的原材料(如钢筋、水泥、砂石等)采取有见证送检制度检验单位可按业主指定委托....
编制于2012年

下载地址

进入下载页
文件大小
102.10KB
上传作者
Jacky
文件类型
doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息