站场照明灯桥设计图dwg

投稿: 扇羽可爱淘 更新: 2021-08-04 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

站场照明灯桥设计图资料目录目录 、设计说明 电气设备布置总图 结构总图 钢梁结构设计图 栏杆与走道及连接大样 700Pa柱轴线及c段结构图 700Pa A、B段结构图 700Pa 柱节点详图(一) 700Pa 柱节点详图(二) 桥柱爬梯结构图 700Pa 柱材料表 灯桥基础图内容简介三、主要技术条件: (一).电力部分 1.供电方式:采用三相四线式380/220v供电电源进线分架空及电缆两种。
   2.配线方式: (1).钢管配线:由电源至配电箱及配电箱至灯桥顶灯具安装处均采用钢管配线(厚钢管)钢管可用于做接地体。
   (2).绝缘子明配线:沿灯桥保护栏杆外侧垂直布线导线选用BXF氯丁橡皮绝缘线。
   3.接地:灯桥防雷保护是利用钢桁梁和桥柱作雷电的接闪和引下至接地装置。
   接地装置的设置是沿桥柱基础布置成环形。防雷接地与电气设备接地共用一个接地装置。
   接地电阻不大于10Ω。
   4.功率补偿:本设计因采用高压钠灯功率因数低须加装低压电力电容器补偿功率因数。电容器箱置于桥柱上。
   5.其他: (1).配电箱、镇流器及触发器箱均用铁板弯成。
   (2).配电箱设在桥柱上。镇流器和触发器置于灯桥栏杆上且在灯的附近。
   6.电器设备具体布置由厂家确定。电器设备安装钢构件可参考《专电3010》。
  (二).土建部分 1.梁跨尺寸的确定:根据站场线路间距一般为5~5.5m故本图梁跨按单跨4股道设计梁跨尺寸定为21.50m悬臂按6m设计梁的标准节间尺寸为3m跨中柱节间尺寸为3.5m。
   2.桥柱尺寸的确定:根据灯桥投光灯中心距轨面为18m、梁高1.5m、栏杆1.2m、投光灯中心距栏杆200mm、钢轨高176mm等尺寸确定桥柱高度为15.252m设计按15.3m考虑。
   桥柱尺寸定为900X1960mm桥柱结构按双跨设计。