预制场箱梁施工质量控制手册资料目录1、总则 1 2、原材料外观检验 1 3、施工工序过程检验 6 3.1钢筋加工及弯制检验 6 3.2钢筋连接检验 7 3.3预应力管道定位网片 9 3.4钢筋绑扎安装 9 3.5模板安装 9 3.6混凝土施工要求 10 3.7混凝土养护 11 3.8预应力检验要求 11 3.9压浆施工要求 12 3.10封端、涂防水涂料施工要求 13 4、预制梁的外观、尺寸偏差及其它质量要求 14 5、预制梁的外观缺陷质量要求 15内容简介总则: 1.1质量方针:“科学管理、过程受控、质量一流、超越自我” 1.2质量目标: (1)箱梁工序一次检查验收合格率100%; (2)箱梁关键项点合格率100%外形外观得分不低于85分; (3)箱梁出场合格率100%; (4)杜绝重大质量事故。
  1.3为便于制梁场原材料检验、施工质量及过程控制特编制本手册。
  1.4本手册编制依据《企业内控标准》、《工艺细则》及《质量检验管理制度》等工艺文件。
  ... 混凝土施工要求: (1)箱梁采用混凝土浇筑采用砼浇筑采用斜向分段、水平分层、连续浇筑、一次成型的浇筑方式。每片梁的浇筑时间不得超过6h为宜. (2)箱梁混凝土浇筑前事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。
  (3)箱梁混凝土拌和物入模前含气量应控制在2.0-4.0% (4)箱梁混凝土浇筑时模板温度5-35℃; (5)箱梁混凝土拌和物入模温度5-30℃; ... 预制梁的外观缺陷质量要求 对于出场前成品箱梁的外观检验如下表5-1箱梁脱模后对梁体外观进行检查及认定若为一般表面缺陷则在监理工程师同意下按照批复的修补方案进行修补。修补前报监理工程师见证检查修补过程以及修补后的检验均需监理工程师见证。
   对于可能影响承载或刚度的严重缺陷问题在咨询设计院后须向监理报专项修补方案经由业主及专家评审通过后方可修补修补后必须对该箱梁做静载试验试验合格才能使用。
  ...