先张法13米预应力混凝土空心板梁施工图dwg

投稿: Jacky 更新: 2023-12-07 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

先张法13米预应力混凝土空心板梁施工图内容简介一、设计说明 1、13m预应力空心板采用先张法预应力混凝土结构预制板、铰缝采用C50混凝土;整体化现浇混凝土采用C50混凝土预应力钢绞线采用GB/T 5224-2003标准Ⅱ类低松弛钢绞线f/pk=1860MPa直径采用φs/15.2。
   2、运营状态下主梁应力按预制板、铰缝、整体化现浇混凝土共同受力进行计算。
   3、图中的预应力筋有效长度已包括预应力筋的传力锚固长度。
   4、预制空心板采用充气橡胶芯模成孔。
   5、13m预应力混凝土板按存梁60天计算跨中反拱值为10mm。
  二、施工要点 1、因采用钢绞线强度较高其传力锚固长度按100d考虑如发现有滑丝现象须采取必要措施如采用夹具机械锚固等。预应力筋有效长度范围以 外部分(图中虚线段)一定要采取有效措施进行失效处理。一般采用硬塑料管将失效范围内的预应力筋套住以使预应力筋与混凝土不产生握裹作用。
   2、预应力筋有效长度以板跨中心线对称布置使板两端的失效长度相等。
   3、预应力筋采用张拉力和伸长值双控张拉施工张拉控制应力采用σ/con=0.75f/pk=1395MPa张拉力为195.27KN伸长值则根据施工时钢绞 线张拉长度另行计算。
   4、预应力筋采用多根同时张拉时要采取可靠措施使各钢束受力相同。
   5、为使张拉锚固板标准化、规格化预应力筋的间距均为5厘米的倍数。图中钢束编号空白处表示该处不设预应力筋。
   6、钢筋的绑扎工作应在张拉结束8小时后进行以策安全。
   7、放松预应力钢绞线应对称、均匀、分次完成不得骤然放松放松时混凝土实际立方强度应不低于设计标号的85%。
   8、振捣混凝土时如采用交频插入式振捣棒须从两侧同时振捣以防止充气橡胶芯模左右移动并避免振捣棒端头接触芯模出现穿孔漏气现象。
   9、预制板顶面混凝土要按施工规范进行凿毛处理浇注上层混凝土前用水冲净不留积水以利现浇混凝土与其结合。
   10、预应力混凝土预制板存梁时间不得大于60天否则可能产生过大的反拱度。
   11、在运输预应力混凝土预制板时要采取可靠措施不使预应力产生的负弯矩起破坏作用。