箱形桥顶板混凝土缺陷处理方案(2011年)doc
内容介绍
箱形桥顶板混凝土缺陷处理方案(2011年)内容简介2011年3月14日在XX公司组织的现场检查过程中发现DK958+300(2-12m)箱形桥顶板两侧有残存脚印同时该部位混凝土面未收光存在松散的粗糙面。同时两侧竖墙预埋钢筋没有按照设计要求埋设。对于以上问题提出整改处理办法如下: 1、顶面脚印和粗糙面的处理 经过调查顶面存在脚印和粗糙面的部位是桥面无砟轨道底座板所在位置根据设计图纸“兰乌二线施(轨)05”要求为加强桥面板与后续无砟轨道底座板混凝土的粘结效果该部位在混凝土浇筑完成后应采取拉毛处理。在施工过程中施工工班未按照技术交底要求提前安装竖墙预埋钢筋而是采取浇筑完混凝土后插入预埋钢筋的方法施工并在插钢筋的过程中在尚未凝固的混凝土面上行走留下脚印且未及时对脚印进行处理导致了以上情况发生。对于以上问题在不影响工程质量的前提下拟采取以下处理方案: (1)将桥面与无砟轨道底座板衔接部位的松散混凝土凿除露出新鲜混凝土面凿除后试验室采用回弹仪检测混凝土强度同时请监理见证。
...... 植筋施工注意事项 ①钻孔:按照设计要求确定钻孔的位置孔径和深度钻孔后的孔壁应完好无裂缝和蜂窝等。
②清孔:钻孔后应立即清理用刷子擦孔壁灰粉并用压缩空气吹净钻孔内的灰粉然后用干净物体临时封堵孔口以防尘土砂粒等杂物落入。
③植筋表面处理 钢筋应先通过物理试验采用钢丝刷除去植筋表面铁锈和氧化层经处理的钢筋应尽快植入孔内避免再次污染。确保钢筋植入部分表面干净以增加与结构胶的粘结力。
......