现浇箱梁钢管支架检算doc

投稿: 奢求 更新: 2021-05-04 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

现浇箱梁钢管支架检算书内容简介一、概况: 本工程现浇连续箱梁梁面宽16.5m梁底宽12.5m现浇梁为三箱三室结构梁下小横杆间距为0.6m、0.9m不等按0.9m计算;大横杆间距为0.9m横杆步距为1.5m。支架采用φ48mm、δ=3.5mm钢管脚手架搭设支架检算资料如下: 二、解: 1、小横杆计算 钢管立柱的横桥方向间距为0.6m、0.9m不等纵桥方向间距为0.9m因此小横杆的计算跨径L1=0.9m忽略模板自重砼按两次浇注,第一次浇注到翼缘板与侧板相交处纵桥向单位长度内混凝土重量按《现浇梁支架模板图(二)》B-B断面最大数量计算为: g1=(0.3×12.5+1.15×0.5×4)/12.5×0.9m×25kN/m3=10.89kN/m (1) 倾倒砼和振捣砼产生的荷载均按2.0 kN/m2计算。
  横桥向作用在小横杆上的均布荷载为: g=g1+2×2.0×1.0=14.89 kN/m (2) 由式(1)、(2)得: W=5.078×103mm3 E=2.1×105Mpa I=1.215×105 mm4 g L12 14.89×6002 弯曲强度:δ=————=————————=105.6Mpa<[σ]=215Mpa 10 W 10×5.078×103 q L4 14.89×6004 抗弯刚度:f=———=—————————————=0.5mm<3mm 150EI 150×2.1×105×1.215×105