新建铁路站房基坑H型钢复合搅拌桩围护结构施工方案doc
内容介绍
新建铁路站房基坑H型钢复合搅拌桩围护结构施工方案资料目录 第一章 编制依据 1 第二章 工程概况 2 一、工程概况和施工特征 2 二、设计要求及质量控制要求 2 三、施工条件 3 四、地质情况 3 第三章 施工部署 5 一、总体布置 5 二、施工目标 5 三、项目管理机构 5 四、施工机械配备和劳动力组织 6 五、材料供应和管理 7 六、开工准备及完工验收 8 第四章 施工方案及技术措施 10 一、SMW工法施工工艺流程图 10 二、H型钢水泥复合搅拌桩施工方案 10 三、SMW工法质量检验标准 15 四、深井降水主要施工方法 16 第五章 确保工程质量技术组织措施 18 一、质量保证体系 18 二、SMW工法搅拌桩施工质量措施 19 三、施工冷缝处理 19 四、渗漏水处理 20 五、确保桩身强度和均匀性 20 六、插入H型钢质量保证措施 20 七、质量检验方法 21 八、深进降水的技术保证措施 21 九、其他质量保证组织措施 22 第六章 施工成桩分析 32 第七章 施工中应急措施 33 一、漏水处理措施 33 二、搅拌桩施工过程中遇地下管线和障碍物应急措施 34 第八章 安全生产保证措施 35 一、安全生产制度 35 二、安全措施 36 第九章 现场标化管理和文明施工 37 一、现场标化管理和文明施工 37 二、环境保护措施 37 第十章 铁路既有线施工安全措施 39 一、铁路既有线施工安全的特点 39 二、加强铁路既有线安全施工的措施 39 第十一章 工程完工验收及提交资料 40 一、施工技术资料 40 二、施工质量管理资料 40 三、施工技术管理资料 40内容简介 3、桩身采用一次搅拌工艺水泥和原状土须均匀拌合下沉及提升均为喷浆搅拌为保证水泥土搅拌均匀必须控制好钻具下沉及提升速度钻机钻进搅拌速度一般在1m/min提升搅拌速度一般在1.0-1.5m/min....7、为了使H型钢能正确定位宜在围护坑边做导墙导墙形式由施工单位自行确定。br要求桩位偏差不大于±20mm标高误差±100mm垂直度偏差不大于0.5%。brH型钢穿过压顶梁定位误差应不大于±30mm....
一、总体布置
基坑围护一期工程SMW工法桩和三轴水泥搅拌桩施工顺序总体安排南北两侧同时进行施工安排从距离既有线超过30m位置由西向东先施工SMW工法桩SMW工法桩施工完成后由东向西施工止水帷幕三轴水泥搅拌桩....
二、H型钢水泥土复合搅拌桩施工方案
⑤、压浆阶段不允许发生断浆现象输浆管道不能堵塞全桩须注浆均匀不得发生夹心层。br发现管道堵塞立即停泵进行处理。br待处理结束后立即把搅拌钻具上提或下沉1.0m后方能注浆等10-20秒后恢复正常搅拌以防断桩....
编制于2011年
下载地址
进入下载页
文件大小
439.10KB
上传作者
挖牛
文件类型