下穿地道基坑支护开挖评审方案(钢支撑)doc

投稿: 中南雅雅 更新: 2023-11-24 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广东]下穿地道基坑支护开挖专家评审方案(钢支撑)项目类型:交通建筑基坑深度:8.9m基坑侧壁安全等级:二级建筑基坑支护形式:排桩支护,内支撑支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,土体深层水平位移,地下水位基坑支护施工详图、示意图:无基坑开挖支护施工方案编制时间:2012年资料目录 一、 工程概况 1 1.1、工程概述 1 1.2、自然条件 1 1.3、1#下穿地道的周边环境及地质情况 2 1.4、工程施工重点、难点 3 1.5、1#下穿地道基坑支护主要工程数量表 4 1.6、1#下穿地道基坑支护主要材料计划表 4 二、 编制依据 6 2.1、编制依据 6 2.2、编制原则 6 三、 下穿地道基坑支护方案设计 7 3.1、下穿地道基坑维护结构设计 7 3.2、工程材料 12 3.3、施工方法及主要施工步骤 12 3.4、主要技术要求 13 3.5、施工注意事项 16 3.6、围护桩质量检测 18 3.7、基坑施工监测 19 3.8、环境保护及劳动安全防护 20 3.9、施工应急预案 21 四、 施工部署 23 4.1、施工管理组织机构 23 4.2、项目经理部职责分工 24 4.3、中心南路第十一工程段主要管理人员 27 4.4、主要机械设备配置 28 4.5、劳动力安排计划 28 4.6、临时时交通组织 29 五、 施工进度计划 31 5.1、工期目标 31 5.2、工程进度计划 31 六、 下穿地道基坑支护施工方案 32 6.1、1#下穿地道工程概况 32 6.2、下穿地道基坑施工工序 32 6.3、下穿地道(基岩段)基坑爆破开挖及支护方案 32 6.4、下穿地道(软基段)基坑支护 34 七、 下穿地道基坑支护主要施工方法 36 7.1、施工测量 36 7.2、场地排水及井点降水施工 37 7.3、基坑支护Ф1200钻孔灌注桩(围护桩)施工 41 7.4、基坑支护灌注桩桩间止水高压旋喷桩施工 45 7.5、坑底封底加固水泥搅拌桩施工 49 7.6、基坑土方开挖方案 51 7.7、冠梁结构施工 56 7.8、网喷混凝土护面施工 58 7.9、内支撑体系施工 59 7.10、内支撑与组合型钢腰梁相交节点处理措施 67 7.11、换撑施工 69 7.12、基岩段与软基段交接处的基坑支护 72 7.13、下穿地道基坑支护分项工程验收 73 八、 基坑监测 74 8.1、基坑施工监测 74 8.2、监测内容 75 8.3、监测管理体系 76 8.4、监测方法 77 九、 下穿地道基坑回填 81 9.1、下穿地道基坑回填技术要求 81 9.2、侧墙回填片石或粘土具体施工方法 81 9.3、主体结构顶板土方回填 82 十、 质量保证措施 83 10.1、质量保证体系 83 10.2、组织管理措施 87 10.3、技术保证措施 88 十一、 安全保证措施 90 11.1、安全保证体系 90 11.2、安全管理制度 91 11.3、安全保证措施 95 十二、 基坑支护安全施工方案 99 12.1、基坑涌水涌沙事故 99 12.2、基坑塌方事故 100 12.3、火灾事故 104 12.4、台风、暴雨、洪水 107 12.5、重大伤害、伤亡事故 107 12.6、重大电气、机械事故 110 12.7、重大环境污染、中毒事故 117 12.8、支护结构变形事故处理 119 12.9、流砂及管涌的处理 120 12.10、围护结构补强堵漏 121 12.11、基坑纵向滑坡预防措施 121 12.12、基坑支撑失稳预案 121 12.13、基坑支护危险源识别及其应对措施 122 12.14、应急预案组织机构 124 12.15、应急预案组织机构职责 125 12.16、应急程序 127 12.17、应急救援 128 12.18、应急报告制度 128 12.19、应急措施 129 12.20、应急救援物资准备 129 12.21、应急预案的培训和演练 130 12.22、应急预案相关人员(部门、企业)通讯录 十三、 深基坑护栏及安全围护标准 132 13.1、安全护栏 132 13.2、深基坑护栏 133 13.3、深基坑安全通道 133 13.4、深基坑安全围护 134 十四、 附图 137 14.1、附图一:《中心南路1#下穿地道施工进度计划》 14.2、附图二:《中心南路1#下穿地道施工平面布置图》 14.3、附图三:《基坑围护结构平面布置图》 137 14.4、附图四:《基坑坑外降水设计图》 137 14.5、附图四:《基坑监测平面布置图》 137内容简介一、 下穿地道基坑支护施工方案
6.3、下穿地道(基岩段)基坑爆破开挖及支护方案
1、下穿地道基坑爆破方案拟采用Φ140mmΦ76mm深孔预裂控制爆破为主结合Φ40mm浅孔分层台阶式预裂控制爆破的两种方式进行爆破施工均采用毫秒延时爆破技
二、下穿地道基坑支护主要施工方法
7.2、场地排水及井点降水施工
基坑降水采用坑外电渗井点降水。br井管井孔0.7m井管直径0.4 m滤水层厚度为0.15 m。br管井沿基坑四周封闭布置每隔30米左右设一电渗井点....
7.3、基坑支护Ф1200钻孔灌注桩(围护桩)施工
6、钻孔
在钻孔的过程中泥浆具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具增大静水压力并在孔壁形成泥皮隔断孔内外渗流防止坍孔的作用....
7.4、基坑支护灌注桩桩间止水高压旋喷桩施工
7.4.2、高压旋喷桩施工
当浆液初凝时间超过20h应及时停止使用该水泥浆液(正常水灰比1:0.8初凝时间为15h左右)....
7.5、坑底封底加固水泥搅拌桩施工
试桩的目的是为了寻求最佳的搅拌次数、确定水泥浆的水灰比、泵送时间、泵送压力、搅拌机提升速度、下钻速度以及复搅深度等参数.....
6、基坑土方开挖方案
7.6.3、土方开挖的分区
中心南路1#下穿地道的土石方开挖分开山基岩段和软基段开山基岩段位于桩号K1+430~K1+792全长362米采用预裂控制爆破方法施工边坡坡比1:1为第一区....
7.9.3、基坑内支撑体系主要施工方法
4、钢支撑安装
钢支撑架设与基坑土方开挖是深基坑施工密不可分的两道关键工序钢支撑架设极具时间性钢支撑架设的时间、位置及预应力的大小直接关系到深基坑稳定....
8.1、基坑施工监测
施工监测的主要程序是:在围护结构施工期间布置测点、埋设仪器并且在基坑开挖前测取初始值。br在基坑开挖期间不断测取数据进行监控....
编制于2012年

下载地址

进入下载页
文件大小
3.74MB
上传作者
中南雅雅
文件类型
doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息