污水厂管网深基坑钢板桩支护设计计算实例doc
内容介绍
[福建]污水厂管网深基坑钢板桩支护设计计算实例内容简介三、钢板桩支护的设计、计算方法对钢板桩进行内力分析的方法很多设计时应根据支护的构造形式选择合适的分析方法本文仅对等值梁法进行介绍计算步骤如下....
2.2 支撑系统内力计算
支撑内计算主要是分析围檩和撑杆(或拉锚)的内力围檩为受均布荷载作用的连续梁均布荷载的大小可按下式计算....
2.3 稳定性验算
整体稳定性验算一般采用土层的圆弧滑动面计算不同于边坡验算的是由于受支撑或锚杆的影响圆心位于坑壁面上方靠坑内侧附近。br考虑支撑作用时可不进行整体稳定性验算....
3.3 支撑设计
支撑按偏心受压构件计算。br偏心弯矩除竖向荷载产生的弯矩外还应考虑轴向力对构件初始偏心距的附加弯矩。br初始偏心距可根据《钢结构设计规范》相关规定计算。br同时考虑到支撑预压力和温度的影响验算时轴力宜乘以1.1~1.2的增大系数....
5 本工程实际分析及验算
(5)钢板桩施打通常将两端的一组钢板桩打至设计标高或一定深度并严格控制垂直度用电焊固定在围檩上然后在中间按顺序分1/3或1/2板桩高度打入。br施打顺序对板桩垂直度、位移、轴线方向的伸缩、板桩墙的凹凸及打桩效率有直接影响....