物流园基坑支护工程复合土钉墙喷锚支护施工方案doc

投稿: 奢求 更新: 2024-01-05 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[山西]物流园基坑支护工程复合土钉墙喷锚支护施工方案资料目录 第1章 编制说明及施工方案 - 1 - 第2章 施工总平面图 - 3 - 第3章 项目班组配备及劳动力计划安排 - 3 - 第4章 材料供应安排 - 3 - 第5章 关键部位施工方法 - 3 - 第6章 质量安全保证措施 - 3 - 第7章 机械设备配置 - 3 - 第8章 工期计划及保证措施 - 3 - 第9章 提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 - 3 - 第10章 在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 - 3 - 第11章 环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 - 3 -内容简介1.4.2土钉墙支护概况
1-1剖支护深度为3.66m~3.9m土钉为HRB400 16长度从下至上依次为5m、5m;2-2剖支护深度为5.9m~6.3m土钉为HRB400 16长度从下至上依次为5m、7m、6m、6m间距1.5m;3-3剖支护深度为5.9m土钉为HRB400 16长度从下至上依次为5m、6m、6m、6m间距1.5m....
1土钉墙施工方法
基坑开挖后人工修整坡面喷射30 mm厚C20细石混凝土施工土钉采用人工造孔、插筋、注浆来设置。br1-1、4-4、6-6断面采用两排植入土钉土钉杆体钢筋采用HRB400直径16mm钢筋;2-2、3-3断面采用四排植入土钉土钉杆体钢筋采用HRB400直径16mm钢筋....
2喷射混凝土面层施工方法
钢筋网采用HRB400直径为8mm的@200x200方格网状辅设铁丝绑扎加强交叉拉筋采用HRB400直径16mm同时与土钉钢筋点焊牢固。br喷射面层为100 mm厚钢筋保护层厚度为25mm....
1.5.3土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算
根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012要求土钉墙应根据施工期间不同开挖深度及基坑底面以下可能滑动面采用圆弧滑动简单条分法如下图按照下式进行整体稳定性验算....
编制于2013年

下载地址

进入下载页
文件大小
812.10KB
上传作者
奢求
文件类型
doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息