[福建]五层地下室半逆作法土方开挖施工方案(专家论证多图)项目类型:办公建筑基坑深度:23.5m基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:地下连续墙支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,墙(坡)顶竖向位移,围护墙深层水平位移,土体深层水平位移,地下水位,墙后地表竖向位移,周围建(构)筑物变形,周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:10张以上资料目录 1.编制依据 2 2.工程概况 2 3.工程地质和水文地质条件 3 3.1地质条件 3 3.2不良地质现象 6 3.3水文条件 6 4.工程特点及支护原理 7 4.1工程特点 7 4.2竖向支护结构 7 4.3水平工程结构的利用 8 5.地下室施工流程 8 6.土方开挖基本思路 9 6.1基坑分槽段开挖法 10 6.2 ±0.000出土方法 10 7.主要施工方法 11 7.1地下一层土方开挖 11 7.2负二至负五层的土方开挖 20 8.基坑周边及环境监测 27 8.1监测控制网的布设 27 8.1监测内容 27 8.2警戒值的确定 28 8.3监测频率 28 9.应急措施 28 10.环境保护及文明施工措施 29 10.1降低噪音 29 10.2减少扬尘污染的措施 30 10.3减少水污染 30 10.4使用环保物料 30 10.5挖土施工的文明施工措施 30 11.对周边建筑、地下管线等的应急抢险措施 31 11.1概述 31 11.2应急预案内部救援队伍和物资 32 11.3应急预案的启动 33 11.4应急抢险、救急措施 33内容简介本工程结构形式为圆钢管砼柱框架-钢支撑结构体系。br地下室五层基坑深23.5 m采用逆作法施工技术。br地下一层顺作其余四层逆作。br【工程特点】
1、采用逆作法施工采用“二墙合一”对地下连续墙的质量要求高;基坑开挖过程易产生较大变形;浅层人工填土透水性好易发生坑内涌水问题施工难度大。br
2、基坑周边的环境复杂四周道路下埋各种管线繁多高耸的建行厦距离基坑边仅为15m在基坑降水作业和土方开挖时可能造成变形影响需设置监测点点多面广协调单位众多。br
3、本工程场地狭窄地处交通要道商业与居住的繁华地段车流量较多且场地狭小材料堆放及车辆进出难度大地还得综合考虑地上施工的要求为其提供合理的施工场地。br
42页编制于2009年。br