铁路客专深水承台基坑钢板桩围堰与井点降水施工工法doc
内容介绍
铁路客专深水承台基坑钢板桩围堰与井点降水施工工法内容简介4.1降水方案钢板桩围堰法施工水中基坑时如果基底下有隔水层钢板桩穿透隔水层后抽出围堰内水即可施工承台;如果无隔水层且土层渗透系数较大时如采用基坑内明排抽水坑底下面的土在动水压力作用下悬浮失去稳定....
大管井井点降水方案中管井的间距、深度水泵的型号根据基底下土层的渗透系数、基坑总涌水量确定。br每个井点应根据排水流量选用潜水电泵排水量要大于设计值的20%....
4.3基坑群井涌水量计算
多个相互之间距离在影响半径范围内的深井井点同时抽水时的总涌水量按下式计算....
井点布置方案:沿基坑周围均布布置18眼承台纵轴线上布置4眼井点深入承台底以下12米总井深26米直径Φ0.6米间距8-9米每眼井采用22个150T/h水泵降水....
4.3.1围堰方案设计
39#围堰钢板桩长19m钢板桩顶面、底面标高为116.5、97.5米水面标高按116.50m计河床面标高为105.20m承台底标高为102.70m围堰内设22眼大管井井点降水配合施工无封底砼承台底砼垫层厚0.2米....
4.3.3、采用等值梁法进行钢板桩计算原则:
3、等值梁法计算最小入土深度过程中根据对板桩底端的力矩相等的原理求x值时简图中的主、被动土压力应取土压力强度为零点(即F点)以下的土压力进行计算....