提高水下保护体导墙施工质量(中铁)ppt
内容介绍
[QC]提高水下保护体导墙施工质量(中铁)内容简介水下保护体导墙是本工程的重点、难点之一其平面由四段圆弧相切组成的弧状导墙平面外长轴70m,内长轴64m,外短轴23m,内短轴16m;导墙厚度由两端的3.0m渐变至中间的3.5m。水下导墙混凝土强度等级C30抗渗标号S12,抗冻标号D200混凝土中掺入ZY(1)型高性能高效混凝土膨胀剂抗渗防水。…… 在劲性骨架下放时测量组全程跟踪采用顶标高控制法通过控制骨架的平面位置和高程来控制预埋件及仪器的位置和高程下放过程经过反复调整最后将钢撑脚打入基岩并与骨架焊接牢固用兜揽固定于鱼嘴或纵向砼围堰上。
…… 水封平台与劲性骨架设计为一体增加了水封时砼下落冲击力并在现场布置了2套管路