商业广场深基坑坍塌事故分析ppt
内容介绍
[广东]商业广场深基坑坍塌事故分析内容简介支护方案介绍基坑东侧、基坑南侧东部34米、北侧东部30米范围上部5.2米采用喷锚支护方案下部采用挖孔桩结合钢管内支撑的方案挖孔桩底标高为....
事故过程
施工单位、设计单位负责人看完宾馆后就下到基坑内继续查看基坑是否有异常情况。br下基坑后发现在基坑南边人工挖孔及喷锚面交界处从西往东的第3条人工挖孔挡土桩桩底的上1m左右处桩身出现竖向裂缝....
原因分析
1、超挖:原设计4层基坑17米后开挖成五层基坑(20.3米)挖孔桩成吊脚桩....
2、超时:基坑支护结构服务年限一年实际从开挖及出事已有近三年....
防范措施-勘察设计
4、基坑监测方案设计:
监测方案的设计要考虑周边环境的允许位移及沉降支护结 构的型式(类型)基坑的安全等级来综合考虑....