隧道工程施工控制要点(39页中交)资料目录隧道开挖 初期支护 -钢筋网 -钢架加工要点 -钢架安装施工要点 -初期支护质量要求 -超前小导管预注浆支护施工要点 -超前管棚支护施工要点 仰拱与铺底施工要点 防水与排水 二次衬砌施工控制要点内容简介【内容节选】 环形开挖留核心土法将开挖断面分为上、中、下及底部四个部分逐级掘进施工核心土面积应不小于整个断面面积的50%。上部宜超前中部2~3m中部超前下部2~3m下部超前底部10m左右。为方便机械作业上部开挖高度控制在4.5m左右中部台阶高度也控制在4.5m左右下部台阶控制在3.5m左右。
  …… 初期支护应紧跟开挖面;上台阶施工时钢架底脚宜设锁脚锚杆和纵向槽钢托梁以利下台阶开挖安全。下台阶在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的70%后开挖。
  隧道两侧的沟槽及铺底部分应和下台阶一次开挖成型。
  台阶分界线不得超过起拱线上台阶长度不得大于30m下台阶马口落底长度不大于2榀钢拱架的长度应一次落底并尽快封闭成环。
  …… 中隔壁法或交叉中隔壁法施工时初期支护完成后方可进行下一分部开挖地质较差时每个台阶底部均应按设计要求设临时钢架或临时仰拱;各部开挖时周边轮廓应尽量圆顺;应在先开挖侧喷射混凝土强度达到设计要求后再进行另一侧开挖;左右两侧导坑开挖工作面的纵向间距不宜小于15m;当开挖形成全断面时应及时完成全断面初期支护闭合。
  …… 喷射混凝土作业时喷嘴应垂直岩面;喷嘴距岩面距离以0.6m~1.2m为宜喷射料束与受喷面垂线成5°~15°夹角时最佳;喷射时应使喷射料束螺旋形运动;喷射机工作压力应控制在0.1~0.15MPa。不同规格的首榀钢架加工完成后应放在平地上试拼周边拼装允许偏差为±30mm平面翘曲应小于20mm。当各部尺寸满足设计要求时方可批量生产。
  …… 止水带埋设位置准确其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合;止水带定位时应使其在界面部位保持平展防止止水带翻滚、扭结如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防止止水带偏移以免单侧缩短影响止水效果。可采用 …… 编制于2012年