[北京]商场深基坑复合土钉墙支护及开挖降水施工方案项目类型:商业建筑基坑侧壁安全等级:二级建筑基坑支护形式:放坡支护, 土钉墙支护, 锚杆支护, 锚喷支护建筑基坑监测项目:墙(坡)顶竖向位移, 土体深层水平位移, 地下水位, 墙后地表竖向位移, 周围建(构)筑物变形, 周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:5张以下资料目录 1 编制依据及原则 1 1.1 设计图纸及地勘报告 1 1.2 相关技术规范 1 1.3 国家地方有关法规 1 1.4 其它文件 1 2 工程概况 2 2.1 工程名称 2 2.2 工程位置及规模 2 2.3 基坑深度 2 2.4 地层条件 2 2.5 地下水条件 2 3 基坑支护设计与方案 4 3.1 方案选择 4 3.2 设计参数选择 4 3.3 设计计算 4 3.3.1 护坡桩计算 4 3.3.2 土钉墙计算 6 3.4 基坑支护方案 7 3.4.1 Ⅰ-Ⅰ剖面边坡支护方案(复合土钉墙方案) 7 3.4.2 Ⅱ-Ⅱ剖面边坡支护方案(土钉墙+锚杆桩方案) 8 3.4.3 Ⅲ-Ⅲ剖面边坡支护方案(锚杆桩方案) 9 3.4.4 Ⅳ-Ⅳ剖面边坡支护方案(复合土钉墙方案) 9 3.4.5 土方开挖要求 10 3.4.6 下沉广场和3#商业楼喷射砼护坡 10 4 基坑降水设计方案 11 4.1 降水条件分析 11 4.2 降水方案选择 11 4.3 降水设计计算 11 4.3.1 基坑总排水量计算 11 4.3.2 单井排水量 12 4.3.3 设计井数的计算 12 4.3.4 实际降水井设计 12 4.4 基坑降水方案 12 4.4.1 降水井设计 12 4.4.2 抽排水系统设计 12 5 施工组织设计 13 5.1 施工组织部署 13 5.2.1 工程重点、难点分析 13 5.2.2 本工程措施 13 5.2.3 施工组织安排 14 5.2 施工进度计划 14 5.2.1 施工工期与进度计划 14 5.2.2 计划开竣工日期 14 5.2.3 保证工期的主要措施 14 5.3 施工组织管理机构 16 5.4 施工机械设备 17 5.5 劳动力组织 18 6 施工方法与技术措施 19 6.1 施工前准备 19 6.2 测量定位 19 6.2.1 高程点及建筑物定位原始点的交接 19 6.2.2 现场尺寸及标高的核实 19 6.2.3 平面控制 19 6.2.4 高程控制 19 6.3 护坡桩施工 20 6.3.1 工艺流程 20 6.3.2 机械成孔 20 6.3.3 钢筋的加工制作 20 6.3.4 泵送混凝土 21 6.3.5 后插钢筋笼 21 6.4 预应力锚杆施工 22 6.5 桩间护壁施工 23 6.6 土钉墙支护施工方法及技术措施 23 6.6.1 工艺流程 23 6.6.2 施工方法及技术措施 23 6.7 降水井施工方法及技术措施 25 6.7.1 工艺流程 25 6.7.2 施工方法 26 6.7.3 施工要求 27 6.7.4 联网抽水 27 6.8 雨季施工方案 27 6.8.1 一般措施 27 6.8.2 基坑雨施措施 28 6.8.3 边坡渗水处理措施 28 7 土方开挖 29 7.1 工艺流程 29 7.2 施工方法 29 7.3 施工技术措施 30 7.4 土方质量要求 30 7.5 坡道收坡 30 8 基坑监测 32 8.1 变形监测的内容 32 8.2 巡视检查 32 8.3 监测方法 32 8.4 变形测量点的布设 32 8.4.1 基准点的布设 32 8.4.2 工作基点的布设 32 8.4.3 变形监测点的布设 32 8.5 监测时间及频次 33 8.6 数据处理及资料管理 33 9 基坑工程施工安全应急预案 34 9.1 应急组织机构 34 9.2 准备工作 34 9.3 救援设备、器材、物资配备 34 9.4 险情判断与报警 35 9.5 安全抢险 35 9.6 紧急事故应急和处理 36 9.7 基坑变形超限后的应急补救方案 36 10 质量保证体系及保证措施 38 10.1 质量保证体系 38 10.1.1 施工质量管理组织体系 38 10.1.2 施工质量管理控制体系 38 10.2 质量要求 41 10.2.1 护坡桩的质量要求 41 10.2.2 土钉支护质量要求 41 10.2.3 土方质量要求 41 10.3 护坡桩施工控制点布置 42 10.3.1 护坡桩施工控制要点 42 10.3.2 钢筋加工控制要点 42 10.3.3 锚杆施工控制要点 43 10.3.4 施工质量保证措施 43 10.4 土钉墙支护施工质量保证措施 45 10.4.1 土钉墙支护施工控制点布置 45 10.4.2 施工质量保证措施 45 10.5 降水施工质量保证措施 47 10.5.1 降水体系施工控制点布置 47 10.5.2 降水体系施工质量保证措施 47 10.6 土方施工质量保证措施 48 10.7 材质检验质量保证措施 48 11 安全保证体系及安全保证措施 49 11.1 安全生产目标 49 11.2 安全保证体系 49 11.2.1 安全管理方针 49 11.2.2 安全组织保证体系 49 11.2.3 安全教育程序 50 11.2.4 安全检查 50 11.2.5 安全管理制度 50 11.3 安全技术措施 51 11.3.1 一般措施 51 11.3.2 临时用电 51 11.3.3 机械安全 52 12 文明施工与环境保护 53 12.1 文明施工目标 53 12.2 文明施工管理方针 53 12.3 文明施工管理工作 53 12.4 文明施工组织管理制度 53 12.4.1 组织保证 53 12.4.2 管理制度 53 12.5 防止扬尘污染 53 12.6 防止水污染 54 12.7 防止施工噪音污染 54 12.8 限制光污染措施 54 12.9 废弃物管理 54 12.10 材料设备的管理 55 12.11 施工现场卫生 55 12.12 降耗节能措施 55 12.13 文物保护 55 12.14 消防保卫措施 55 12.15 防止扰民和民扰措施 56 12.15.1 防止扰民措施 56 12.15.2 民扰应急处理措施 57 13 施工技术资料管理措施 58 13.1 资料管理设计的目的 58 13.2 编制依据 58 13.3 编制数量及标准 58 13.4 资料的形成 58 13.4.1 形成过程 58 13.4.2 内容要求 59 13.5 施工资料验收与移交 59 13.6 工程照片和音像资料 60 13.7 工程资料的计算机管理 60 13.8 资料管理保证措施 60 14 与建设单位、监理单位、总包单位、其他分包的配合 61 14.1 与建设单位的配合 61 14.2 与监理单位的配合 61 14.3 与总包单位的配合 61 14.4 与其他分包单位的配合 61 14.5 与地方政府部门的协调 61内容简介3 基坑支护设计与方案基坑支护可选择土钉墙支护、锚杆桩(锚杆+护坡桩)支护这两种支护形式均能满足支护要求。br土钉墙支护工程造价低工期相对较短施工工艺相对简单....
3.4.1 Ⅰ-Ⅰ剖面边坡支护方案(复合土钉墙方案)
基坑设计深度13.45m边坡放1:0.3的坡沿基坑深度方向设置土钉和预应力锚索9排其中第3排、第6排为预应力锚索其余各排为土钉土钉7排土钉为钻孔灌注钉梅花形布置水平间距为1.5m竖直间距1.4m第一排土钉距地面1.2m....
3.4.5 土方开挖要求
土钉墙支护施工时基坑土方开挖必须与支护互相配合要求按设计分层分段开挖如不按照设计开挖会引起边坡坍塌。br设计要求第一步开挖深度为1.70m以下每步设计开挖深度为1.4m~1.5m即挖至土钉下0.50m....
3.4.6 下沉广场和3#商业楼喷射砼护坡
边坡放1:0.5的坡在坡面上满挂钢板网击入T形插筋插筋采用Φ16Ⅱ级螺纹钢筋沿基坑深度方向布置3排分别位于埋深1.0m、2.5m、4.0m处长度为0.5m水平间距为2.0m。br最后喷射混凝土混凝土配比(重量比)为:水∶水泥∶砂∶石子=0.5∶1∶2∶2....
4 基坑降水设计方案
设计管井井深18m井径Φ300mm孔径Φ600mm滤水管采用无砂混凝土井管管外填豆石或碎石滤料滤料粒径1~3mm降水井间距10.0m
下载地址
进入下载页
文件大小
207.10KB
上传作者
沐沐
文件类型
doc