桥梁上部结构常见病害、成因及可选的加固方法ppt
内容介绍
[PPT]桥梁上部结构常见病害、成因及可选的加固方法资料目录钢筋混凝土及预应力混凝土简支板桥 钢筋混凝土及预应力混凝土连续板桥 钢筋混凝土及预应力混凝土简支梁桥 钢筋混凝土及预应力混凝土连续梁及悬臂梁桥 预应力混凝土T型刚构桥 钢筋混凝土板拱、肋拱及箱形拱桥 中、下承式拱桥 钢筋混凝土刚架拱桥 圬工拱桥 斜拉桥 钢-混凝土组合梁桥 悬索桥内容简介稿件对各种类型桥梁常见病害进行了成因分析并提出了加固方法建议。【内容节选】 钢筋混凝土及预应力混凝土简支板桥: 板底出现纵向裂缝预应力混凝土装配式简支板桥大多采用先张法施工如果由于施工原因造成底板太薄使得预应力筋周围混凝土局部应力过大或者由于混凝土中的氯盐添加剂…… …… 对上述各种病害可选的加固方法有: 对板底产生的纵、横向裂缝当缝宽超过规范的限制时均可采用粘贴钢板法或粘贴纤维复合材料法加固。但对解决跨中下挠的效果不好; 预应力加固法在板底锚固多根平行的预应力细钢丝张拉后覆盖特制混凝土图1.2-3或者设转向托架后折线形布钢束张拉预应力钢索穿过两端板中斜孔锚固于铺装层下 …… 预应力混凝土简支梁不同于钢筋混凝土简支梁的其他常见病害及加固: 张拉锚具的锚下纵向裂缝长度一般不超过梁高主要为锚下局部应力集中产生的劈裂拉力所致; 对梁底弯曲裂缝和沿预应力筋的纵向裂缝可采用粘贴钢板、粘贴纤维复合材料的方法加固也可采用增大截面法加固增加铺装层厚度加大截面受压区面积对提高抗弯强度和刚度有利但增加高度有限同时也增加自重如果增加梁底截面高度实际上是增加配筋 …… 如果悬臂梁的锚固孔跨径过大在尺寸偏小或配筋不足时很有可能出现跨中下挠或跨中梁底竖向裂缝; 预应力筋锚固齿板后的斜向裂缝这是所有预应力箱梁可能出现的病害主要是齿板附近应力集中过大普通钢筋配置偏少、预应力束锚固过于集中等引起; …… 钢筋混凝土及预应力混凝土连续梁 跨中下挠过大往往伴随着跨中梁底横向开裂墩顶处桥面开裂或腹板斜裂缝主要原因是抗弯刚度不够如梁高偏矮腹板偏薄纵向预应力不足或损失过大等原因造成。
…… 对连续梁跨中梁底横向裂缝或分段接头横向裂缝常采用纵向粘贴钢板或碳纤维等复合材料加固;或采用体外预应力索加固。对于分段拼装接头裂缝若属于非受力引起只需灌胶封闭即可; …… 主拱圈的拱顶下缘及侧面横向裂缝及拱脚上缘及侧面的横向裂缝图1.7-1。这主要是这两个截面的抗弯强度不足其具体原因较多如尺寸偏小配筋不足拱轴线不合理、墩台不均匀沉降或向路堤方向滑动或转动、超重车影响、整体性差、施工质量差等引起。
…… 对刚架拱外弦杆受弯构件的加固如果弦杆不属于超筋梁可采用在底面受拉区粘贴U型纤维片或粘贴钢板或增大截面高度和配筋如果弦杆属于超筋梁最好采用增大截面高度和配筋的方法或在底面受拉区粘贴U型纤维片或粘贴钢板的同时增加桥面现浇层厚度。
……