桥梁工程天桥现浇箱梁满堂支架计算doc

投稿: 銘記 更新: 2021-05-04 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

桥梁工程天桥现浇箱梁满堂支架计算书内容简介2、结构检算 2.1、碗扣式钢管支架立杆强度及稳定性验算 碗扣式钢管脚手架与支撑和扣件式钢管脚手架与支架一样同属于杆式结构以立杆承受竖向荷载作用为主但碗扣式由于立杆和横杆间为轴心相接且横杆的“├”型插头被立杆的上、下碗扣紧固对立杆受压后的侧向变形具有较强的约束能力因而碗扣式钢管架稳定承载能力显著高于扣件架………… 本工程现浇箱梁支架立杆强度及稳定性验算根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》有关模板支架立杆的强度及稳定性计算公式进行分析计算(碗扣架用钢管规格为φ48×3.5mm)………… ⑴ E-E截面处 墩顶4.0m范围内碗扣式钢管支架体系采用60cm×90cm×60cm的布置结构如下图2.1-1………… ①、立杆强度验算 根据立杆的设计允许荷载当横杆步距为60cm时立杆可承受的最大允许竖直荷载为[N]=40kN(参见公路施工手册-桥涵)………… 立杆实际承受的荷载为: N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK(组合风荷载时) NG1K—支架结构自重标准值产生的轴向力; NG2K—构配件自重标准值产生的轴向力 ΣNQK—施工荷载标准值; 于是有: NG1K=0.6×0.9×q1=0.6×0.9×45.03=24.32KN NG2K=0.6×0.9×q7=0.6×0.9×4.0=2.16KN ΣNQK=0.6×0.9×(q2+q3+q4)=0.54×(1.0+1.0+2.0)=2.16KN 则:N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK=1.2×(24.32+2.16)+0.85×1.4×2.16=34.35KN<[N]=40KN 强度满足要求………… ②、立杆稳定性验算 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》有关模板支架立杆的稳定性计算公式: N/ΦA+MW/W≤f N—钢管所受的垂直荷载N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK(组合风荷载时)同前计算所得………… f—钢材的抗压强度设计值f=205N/mm2参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.6得………… A—支架立杆的截面积A=489mm2(取φ48mm×3.5mm钢管的截面积)………… Φ—轴心受压杆件的稳定系数根据长细比λ查表即可求得Φ………… i—截面的回转半径查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附录B得i=15.8mm………… 长细比λ=L/i。
   L—水平步距L=0.6m………… λ=L/i=38参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》查附录C得Φ=0.893………… MW—计算立杆段有风荷载设计值产生的弯距………… MW=0.85×1.4×WK×La×h2/10 WK=0.7uz×us×w0 uz—风压高度变化系数参考《建筑结构荷载规范》表7.2.1得uz=1.95 us—风荷载脚手架体型系数查《建筑结构荷载规范》表7.3.1第36b项得:us=1.3 w0—基本风压查《建筑结构荷载规范》附表D.4 w0=0.75KN/m2 WK=0.7uz×us×w0=0.7×1.95×1.3×0.75=1.33KN/ m2 La—立杆纵距0.9m; h—立杆步距0.6m, W— 截面模量查表《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》附表B得: W=5.08×103mm3 则N/ΦA+MW/W=34.35×103/(0.893×489)+0.051×106/(5.08×103) =88.7N/mm2≤f=205N/mm2………… 编制于2013年

下载地址

进入下载页
文件大小
206.10KB
上传作者
銘記
文件类型
doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息