某体育中心及图书馆改造项目基坑围护SMW方案图纸资料目录 总平面布置图 综合篮球馆围护结构平面布置图 市民健身馆及图书馆围护结构平面布置图 综合篮球馆支撑系统平面布置图(水平支撑方案) 市民健身馆及图书馆支撑系统平面布置图(水平支撑方案) 综合篮球馆支撑系统平面布置图(斜抛撑方案) 市民健身馆及图书馆支撑系统平面布置图(斜抛撑方案) 综合篮球馆降水井点布置图(水平支撑方案) 市民健身馆及图书馆健身降水井点布置图(水平支撑方案) 综合篮球馆降水井点布置图(斜抛撑方案) 市民健身馆及图书馆降水井点布置图(斜抛撑方案)内容简介围护结构设计总说明
一 工况:
1.围护桩施工前必须对施工区域地下障碍物进行探测如有障碍物必须对其清除及回填素土并分层夯实;
2.平整场地确保场地标高不大于设计确定的自然地坪标高;
3.围护放线并经总包单位复核确认与主体结构外包尺寸不相碰并留有施工空间;
4.施工围护桩。br坑内加固桩必须待工程桩施工完成并有一定养护后方可施工、基坑边线附近的坑内加固桩需待坑外围护桩施工完成并有一定养护后方可施工、如工程桩为预制桩时需注意对围护桩的挤压影响;
5.施工支撑系统;
6.分层开挖至坑底。br随挖随浇捣垫层控制依据为当开挖约150平方米左右的土方后垫层便需跟进浇捣(不得超过24小时)垫层需直接浇捣至围护桩边施工时需确实保证垫层的平整度、厚度和强度;
7.施工建筑底板底板与围护桩间设传力带传力带混凝土设计强度同底板;
8.施工至±0.00后回填土并分层夯实后拔出型钢。br
二 三轴搅拌桩:
1.水泥采用32.5级复合硅酸盐水泥水灰比为1.60。br施工前须先做比重测试经测试确定后具体施工时控制标准以比重计测试为准。br
2.桩位平面定位误差不大于5cm桩体垂直偏差不大于1/200。br
3.现场施工时第一批桩(不少于3根)须始终在监理人员检查下施工。br检查内容:水泥投放量、水灰比、比重、浆液泵送时间、钻头下沉及提升时间、标高垂直度控制方法。br
4.桩体施工一般须连续进行必要的接头在施工组织设计中要有明确说明并经设计人员认可由于意外原因造成桩体搭接时间超过24小时须在竣工图中表示清楚再统一考虑补救措施超过48小时须在接头旁加桩补强。br
5.桩位如处于暗浜或回填土区域水泥掺量增加36kg/m 。br
6.搅拌桩养护时间不小于28天28天强度不小于1.0MPa。br

三 SMW工法之H型钢:
1.H型钢定位误差不大于3cm桩体垂直偏差不大于1/200。br
2.H型钢如有焊接接头时焊接节点需报我院设计人员认可。br
3.底标高误差不得大于30cm。br
4.H型钢与钢砼圈梁在基坑内侧接触面应采用牛皮纸作为隔离介质。br
5.在传力带处需凿出搅拌桩与H型钢之间采用油毛毡隔离。br
6.结构施工至±0.00后外墙与围护桩之间采用好土回填密实后可拔出H型钢。br
7.后浇带处H型钢宜待后浇带封闭并回填土后再行拔出。br
8.H型钢拔除时需跟踪灌浆灌浆采用水泥浆水灰比1.2。br
9.如后侧有房屋型钢必须分三次以上跳拔灌浆需多次直至液面达到圈梁顶面。br