某商业楼深基坑支护毕业设计(含计算、全套图纸)doc
内容介绍
[安徽]某商业楼深基坑支护毕业设计(含计算书、全套图纸)资料目录 内容摘要 2 目录 4 文 献 综 述 7 第一章 设计方案综合说明 12 1.1 概述 12 1.1.1 工程概况 12 1.1.2 场地地形、地貌及地质构造概况 12 1.1.3 基坑监测 20 第二章 基坑支护结构设计计算书 21 2.1 设计计算 21 2.3 AB .BC段支护结构设计计算 23 2.3 CD .AD段支护结构设计计算 31 2.3.2 等值梁计算桩的嵌固深度: 33 2.3.3 配筋计算 34 2.3.4 锚杆设计 35 2.3.5 整体稳定性验算 35 2.3.6 抗倾覆稳定性验算 37 2.3.7 抗隆起验算 37 2.3.8 抗管涌验算 38 2.3.9变形验算 39 2.4 圈梁设计计算 40 2.5 AB.BC段基坑止水设计 41 2.5.1 止水桩长确定 41 2.5.2 基坑止水帷幕设计 41 2.6 CD.DA段基坑止水设计 41 2.6.1 止水桩长确定 41 2.6.2基坑止水帷幕设计 41 2.7 基坑监测方案 41内容简介1.2.2 支护结构方案比较与选取1.土钉墙加放坡支护方案
2、H型钢板桩加钢桁架支撑
3.钻孔灌注桩加锚杆支撑方案+单排双轴深搅桩作止水结构本基坑工程的特点是地基土层以粉质粘土为主周围建筑物距离基坑距离4.2米对变形要求较高沉降要求较小水平位移不得大于61mm。br因此围护结构的设计应满足上述要求。br综合考察现场的周边环境、道路及岩土组合等条件为尽可能避免基坑开挖对周围建筑物影响经过细致分析、计算和方案比较本工程支护方案选用下列形式:钻孔灌注桩加锚杆支撑方案+单排双轴深搅桩作止水结构支撑方案.……
第二章 基坑支护结构设计计算书
2.1 设计计算
2.1.1 地质计算参数
根据本工程岩土工程勘察资料各土层的设计计算参数如表2-1,2-2所示……
2.5 AB.BC段基坑止水设计
2.5.1 止水桩长确定
坑外水位取地面下1.0m坑内水位取地面下6.10m。br止水帷幕厚度满足基坑防渗要求止水帷幕渗透系数宜小于1.0 cm/s
=0.62m
双轴搅拌桩长度:
L=5.1+1.6+0.62=7.5m
2.5.2 基坑止水帷幕设计
结合本基坑的开挖深度等情况考虑目前普通深搅桩机的施工能力确定深搅桩有效桩长为7.5m。br基坑止水帷幕采用一排Φ700@900的双轴深搅桩桩体搭接300mm。br
2.6 CD.DA段基坑止水设计
2.6.1 止水桩长确定
坑外水位取地面下1.0m坑内水位取地面下6.10m。br止水帷幕厚度满足基坑防渗要求止水帷幕渗透系数宜小于1.0 cm/s
=0.62m
双轴搅拌桩取8m,采用一排 的单排双轴深层搅拌桩。br
2.6.2基坑止水帷幕设计
结合本基坑的开挖深度等情况考虑目前普通深搅桩机的施工能力确定深搅桩有效桩长为7.8m。br基坑止水帷幕采用一排Φ700@900的双轴深搅桩桩体搭接300mm。br
2.7 基坑监测方案
该工程为大面积深基坑工程为了及时掌握基坑围护结构的安全性了解基坑开挖对周围环境的影响必须进行施工监测……
第三章 施工组织设计
3.1 工程概况
3.1.1 工程概况
本工程位于马鞍山市慈湖河路以西拟建桥山路以北S2地块内场地呈长方形长35m宽40m。br建筑总面积1400 平方米。br基础为钻孔灌注桩周围建筑物距离基坑边线距离5m。br
该工程包括深基坑支护、土方开挖和钻孔灌注桩工程其中深基坑支护工程包括护壁钻孔灌注桩、锚杆。br钻孔灌注桩桩径为:900mm
下载地址
进入下载页
文件大小
1.94MB
上传作者
時光已泛黃
文件类型
doc