某化工品仓储项目地基强夯工程设计图dwg

投稿: 胡波 更新: 2024-01-11 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某化工品仓储项目地基强夯工程设计图资料目录 强 夯 设 计 说 明 夯 点 平 面 布 置 图 Ⅰ 区 夯 点 布 置 图 Ⅱ 区 夯 点 布 置 图 Ⅲ 区 夯 点 布 置 图 Ⅳ 区 夯 点 布 置 图内容简介设计要求
除Ⅴ区外要求地基处理后的地基承载力特征值fak≥300 kPa压缩模量Es≥
12Mpa;中风化花岗岩面埋深在12m以内的应有效加固至中风化花岗岩面超过12m处有效加固深度应不小于15m。br
3.施工要求
3.1 Ⅰ区第一、第二遍点夯能级为3000KN•m末两击的平均夯沉量控制在5cm以内其中第一遍每点夯击数不少于10击第二遍每点夯击数不少于8击;第三遍为1500kN•m能级的满夯每点夯击数为2击要求夯锤的底面积彼此搭接1/3。br
3.2 Ⅱ区第一、第二遍点夯能级为6000KN•m末两击的平均夯沉量控制在10cm以内且每点夯击数不少于12击;第三遍点夯能级为3000kN•m,末两击的平均夯沉量控制在5cm以内且每点夯击数不少于8击;第四遍为2000kN•m能级的满夯,每点夯击数为2击,要求夯锤的底面积彼此搭接1/3。br
3.3 Ⅲ区第一、第二遍点夯能级为8000KN•m末两击的平均夯沉量控制在10cm以内其中第一遍每点夯击数不少于15击第二遍每点夯击数不少于12击;第三遍点夯能级为4000kN•m,末两击的平均夯沉量控制在5cm以内且每点夯击数不少于8击;第四遍为2000kN•m能级的满夯,每点夯击数为2击,要求夯锤的底面积彼此搭接1/3。br
3.4 Ⅳ区第一、二遍点夯能级为10000KN•m末两击的平均夯沉量第一遍控制在20cm以内且每点夯击数不少于20击;第二遍控制在10cm以内且每点夯击数不少于18击。br主夯点施工时宜一次施工完成若夯坑过深超过3m时可适当进行回填后继续施工否则采用3000KN•m(末两击平均夯沉量≤5cm)或6000KN•m(末两击平均夯沉量≤10cm)能级进行原夯点加固;第三遍点夯能级为6000KN•m末两击的平均夯沉量控制在10cm以内且每点不少于10击;第四遍为2000kN•m能级的满夯,每点夯击数为2击,要求夯锤的底面积彼此搭接1/3。br
3.5 Ⅴ区采用1500KN•m能级的满夯进行施工每点夯击数为2击要求夯锤的底面积彼此搭接1/3。br
4、施工控制
4.1 在施工过程中应采取各种有效措施尽量减少塌孔以保证有效加固深度。br对深度超过3.0m的夯坑施工中应坚持少喂料喂小料的原则以不出现丢锤、吸锤现象又能保证最大加固深度为准。br
4.2 夯坑回填料宜选用花岗岩等材质较好、风化程度低的填料含泥量不得大于5%块石应不少于总量的60%填料中不得含有植物残体、垃圾等杂质。br
4.3 强夯施工时不得在夯坑底有水或淤泥的情况下施工如夯坑积水应回填石料后继续施工保证夯坑底在地下水位之上;若出现淤泥应挖除淤泥并回填碎石后再进行施工。br
4.4 强夯施工过程中如遇地面隆起影响施工则应适当考虑消散期并分次施工。br适时挖除隆起量保持起夯面标高不变。br如隆起土方为淤泥应适当超挖一定深度后回填碎石土至起夯面标高继续强夯施工保证强夯施工设备能够正常作业。br
4.5应对整个施工过程作详细的记录包括每击夯沉量填料量等,完整填写强夯施工记录表;施工中出现的异常情况应及时记录通报确保信息化施工和动态化设计。br
5、强夯检测
依据国家现行规范规定,采用静力载荷试验、瑞利面波测试和动力触探试验等方式进行检测。br