连续梁悬臂浇筑施工过程质量控制手册资料目录1.适用范围 2. 作业准备 3.技术要求 4.施工程序与工艺流程 5.施工过程要点 6.进度控制 7.成本控制 8.质量控制及检验 9.安全控制 10.环境保护内容简介技术要求 3.1 为提高结构耐久性混凝土材料的选定应结合环境采用性能指标满足环境要求的高性能砼。3.2 挂篮施工安全性验算:按设计要求规定的挂篮与梁段砼(按最重节段梁体计算)的质量比值(宜控制在0.3-0.5之间)进行挂篮施工安全性验算并对挂篮结构的抗倾覆系数进行计算保证挂篮结构的抗倾覆系数不少于2.0从而保证施工安全。
3.3 各中墩采取墩梁临时锚固措施(临时支座)临时锚固措施应能承受中支点处设计要求的最大不平衡弯矩和设计要求的竖向支反力值。
3.4 墩顶0#段及边跨等高直线段采用支架法现浇施工施工时要求支架有足够的强度、刚度和稳定性在浇筑箱梁砼之前必须对支架进行预压预压重量为箱梁自重的120%并待支架的非弹性变形消除后方能卸载。
3.5 梁段悬灌前与前段砼结合面应予凿毛并清洗干净纵向非预应力钢筋采用搭接梁体钢筋应整体绑扎先进行底腹板钢筋的绑扎然后进行顶板的钢筋绑扎当梁体钢筋和预应力钢筋碰撞时可适当移动梁体钢筋或进行适当弯折。
3.6 悬臂浇注时应控制两端混凝土灌注不平衡重不超过20T。
3.7 在边、中跨合拢段应设置可靠的临时刚接措施保证合拢段砼强度及弹模达到100%设计值及砼龄期不少于5天进行预应力张拉时混凝土不开裂。合拢段砼浇筑时间应在一天中温度最低时进行并使混凝土浇筑后温度开始缓慢上升为宜。
3.8 预施应力分阶段一次张拉完成;张拉应在梁体砼强度达到设计值的95%弹性模量达到设计值的100%后进行且必须保证梁体砼龄期大于5天;预施应力采用两端同步张拉并左右对称最大不平衡束不应超过1束先腹板束后定板束从外到内左右对称进行。
3.9 张拉完成后应在2天内进行管道压浆压浆材料及工艺满足《客运专线预应力混凝土现浇梁暂行技术条件》和《铁路后张法预应力砼管道压浆技术条件》(TB/T3192-2008)的各项规定。