旧城拆迁改造项目深层水泥搅拌桩基坑支护专项施工方案doc

投稿: forever 更新: 2024-01-02 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广东]旧城拆迁改造项目深层水泥搅拌桩基坑支护专项施工方案项目类型:住宅建筑基坑深度:5.8m基坑侧壁安全等级:二级建筑基坑支护形式:水泥土墙支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,墙(坡)顶竖向位移,土体深层水平位移,地下水位,周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:5~10张资料目录 第4章 施工总平面布置和临时设施布置 13 §4.1 施工总平面布置说明 13 §4.1.1 场地围蔽 13 §4.1.2 临时设施 13 §4.1.3 施工供水、供电、通讯及交通 14 §4.1.4 场地临时排水及地表水控制 14 §4.1.5 临边防护 14 §4.2 施工总平面布置图 15 第5章 基坑支护与土方开挖主要施工方法 16 §5.1 基坑支护工程施工 16 §5.1.1 深层搅拌桩施工 16 §5.1.2 地下室支护边坡砼、桩顶压板施工 22 §5.2 土方开挖与降排水 22 §5.2.1 土方开挖与外运 22 §5.2.2 降排水施工 25 第6章 基坑监测 26 §6.1 监测的目的和必要性 26 §6.2 监测项目设置 26 §6.3 监测数据处理 27 §6.4 监测监测精度 29 第7章 安全文明施工措施 30 §7.1 安全施工措施 30 §7.2 文明施工措施 40 第8章 质量保证体系与措施 46 §8.1 质量保证体系 46 §8.2 现场监理工程师验收程序 50 §8.3 分项工程质量保证措施 52 §8.3.1 测量定位质量保证措施 52 §8.3.2 深层水泥搅拌桩施工质量保证措施 52 §8.3.3 土方施工质量保证措施 54 §8.3.4 钢筋工程施工质量保证措施 54 第9章 应急预案 56 §9.1 应急救援指挥部人员名单及联系电话 57 §9.2 应急资源准备 57 §9.2 事故应急处理措施 58 §9.2 应急处理基本措施 60 §9.3 突发事件应急预案 61 §9.3.1 针对台风暴雨天气 61 §9.3.2 针对基坑变形大 62 §9.3.3 针对基坑坍塌 62 §9.3.4 发生触电时的应急措施 63 §9.3.5 周边路面、建(构)筑物防沉降应急措施 63 §9.3.6 突然停电 63 §9.3.7 工人打架 64内容简介本工程为旧城拆迁改造项目原有建筑已经拆除地下可能存在旧基础或旧的地下管道。br基坑开挖深度为4.5m~5.8米安全等级为二级。br基坑支护采用深层水泥搅拌桩挡墙支护搅拌桩采用四喷四搅施工工法基坑采用管井降水及排水沟疏干。br方案对支护技术重点内容编制详细有深度应急预案编制有针对性编制于2013年。br

工程地质:杂填土、粉质粘土、圆砾、粉质粘土、微风化灰岩
地下水:埋深为2.20-3.40米弱透水性对钢结构物具弱腐蚀性
基坑开挖深度:5.8米
侧壁安全等级:二级
基坑支护:水泥土墙、格栅式水泥搅拌桩挡墙
水泥搅拌桩挡墙:Φ550mm@400mm

【重点内容】
基坑工程的主要施工顺序:搅拌桩施工→边坡混凝土砼、支护桩顶压板施工→土方开挖到基坑底
深层搅拌桩施工(采用四搅四喷法施工)
深层搅拌机预搅下沉同时后台拌制水泥浆液待压浆前将浆液放入集料斗中。br选用水泥标号32.5R普通硅酸水泥拌制浆液水灰比控制在0. 8~1.0范围根据桩径为Ф550mm即每米深层搅拌桩水泥用量为60—63Kg……
地下室支护边坡砼、桩顶压板施工
用挖机按45度角度清理出来边坡浇水让边坡土密实。br待搅拌桩施工完毕后用挖掘机清理在-2.0m处土层见搅拌桩体用水冲洗掉松土及碎砼。br……
土方开挖与降排水
采用反铲“纵向分段竖向分层”进行施工流水作业。br整个基坑处基坑开挖自上而下进行挖至标高-2.5m为一个开挖层第二层挖至标高处-4.8m最后人工挖至-4.9m处承台处的采用小型挖机加人工修整。br而塔楼处基坑第三层开挖最后至-6.2m处最后土层采用人工修整……

下载地址

进入下载页
文件大小
199.10KB
上传作者
forever
文件类型
doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息