后张法预应力钢绞线张拉理论伸长值的计算及现场控制总结pdf

投稿: 挖牛 更新: 2023-12-29 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

后张法预应力钢绞线张拉理论伸长值的计算及现场控制总结内容简介预应力钢绞线施工时采用张拉应力和伸长值双控实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内预应力施工是一项技术性很强的工作预应力筋张拉是预应力混凝土结构的关键工序。本文通过总结实际施工过程整理出一套预制箱梁后张法预应力钢绞线张拉伸长值计算方法及现场测量控制经验。
  【工程概况】 孔跨布置为:(4×20)+(4×20)+(4×20)m位于2×12.25m的分离式路基段内桥宽2×12.25m。上部结构采用装配式预应力混凝土连续箱梁;下部桥墩采用双柱式桥台采用肋板式;基础采用钻孔桩。
  【内容节选】 后张法预应力钢绞线在张拉过程中主要考虑受两方面因素的影响;①预应力管道弯曲影响引起的摩擦力;②预应力管道偏差引起的摩擦力…… 钢绞线理论伸长值的数据计算时对于钢绞线对称布置的构件如果是采取两端对称张拉的方法在计算钢绞线理论伸长值时是只计算一半钢绞线的理论伸长值再乘以二即可得出:如果是采取一端张拉一端锚固的方法计算钢绞线理论伸长值时应从张拉端计算至锚固段;而对于钢绞线不对称布置的非对称构件在计算钢绞线理论伸长值时计算应从两端向跨中分段计算至跨中某一点…… …… 。