高铁工程桥梁接口控制措施内容简介四、接口工程实施方法 4.1、桥墩(台)综合接地系统 包括钻孔桩、基础、墩台身预留接地钢筋、接地端子………… (1)技术要求 桥梁为桩基础时在每根桩中选用一根钢筋做接地钢筋并利用承台底层钢筋网与桥墩内专用接地钢筋焊接相连。桥墩台中设两根接地钢筋(可用桥墩台内不小于Φ16mm的结构钢筋)一端与承台底层钢筋网的钢筋焊接相连另一端与墩帽处的接地端子相连。在每个桥墩的墩帽处适当位置设两个接地端子;在每个桥墩垂直于线路方向的某个侧面、距地面以下(可设于桥墩台上)300mm处设接地端子供测试之用。桥梁为扩大基础时利用基础底层钢筋网或在基础底层铺设一层钢筋网作为接地体。基础底层钢筋网采用:钢筋为Φ20mm、钢筋网间距为:20cm×20cm。桥墩中设两根接地钢筋(可用桥墩台内不小于Φ16mm的结构钢筋)一端与扩大基础接地钢筋网相连另一端与墩帽处的接地端子相连在每个桥墩的墩帽处适当位置设两个接地端子;在每个桥墩垂直于线路方向的某个侧面、距地面以下300mm处设接地端子供测试之用………… 在桥墩内设专用接地钢筋2根(Φ20)除小里程桥台设置在该桥台大里程侧外全线统一设置在小里程;钢筋横向间距2.1m在墩身中心线两侧对称设置距小里程侧墩身砼面0.25m………… 在墩顶及基础或墩身底部侧面预留供M16螺母连接用的接地端子。基础或墩身底部侧面预留的1个接地端子须置于地面以下0.3m端子顶面和砼表面垂直平齐;墩顶预留的2个接地端子顶面和砼表面垂直平齐或略高于砼表面2~3mm接地端子与接地钢筋的连接采用标准焊接方式………… (3)施工要点 1)在加工桩基础钢筋笼时选取桩基础钢筋笼的一根钢筋作为桩基础接地钢筋此钢筋要求通长不够长时必须采用双面搭接焊连接此接地钢筋要求高出承台8.5cm………… 2)进行承台钢筋绑扎时选取承台底层钢筋在每根桩位处纵、横向布置钢筋接地网焊接底层纵向钢筋与桩基接地钢筋连接焊接采用双L形焊接………… 3)焊接底层钢筋形成接地网测试接地电阻是否符合要求。如接地电阻不合格(大于10Ω)可采取多焊桩基钢筋与底层钢筋连接进行补救直至测试接地电阻满足要求………… 4)根据墩身尺寸按大里程侧距桥墩纵向中心线间距105cm距桥墩侧面25cm处布置两根Φ20桥墩接地钢筋在大里程侧采用双L形焊接桥墩接地钢筋与钢筋接地网连接………… 5)在地面下30cm标高处用Φ16钢筋横向“T”形焊接桥墩两接地钢筋用Φ16钢筋采用“T”形焊接接地套筒连接钢筋焊接接地套筒与连接钢筋………… 6)在有电缆上桥的桥墩正面大小里程侧按距桥墩中心线各215cm从墩顶向下按间距30+150+150+150……最底层槽道距地面小于50cm各预埋两行滑型槽道,槽道采用钢筋网片定位点焊固定………… 7)浇筑承台(墩身)混凝土时先固定校核接地套筒做好保护接地套筒浇筑在距地面下30cm的墩台(身)中心。在浇筑过程中对有电缆上桥的桥墩预埋槽道进行校核确保不移位…………下载地址