挂篮悬浇与支架现浇组合施工大跨度连续梁的线形控制资料目录工程概述 主梁施工方案 线形控制的实施 挂篮悬浇与支架现浇结合段施工控制内容简介(85+135+85)m三孔一联连续梁为全线最大跨度连续梁桥采用挂篮悬浇与支架现浇组合施工此类大跨度连续梁采用两种不同工艺的组合施工主梁的线形控制非常关键本文结合该桥主梁线形控制的施工实际介绍连续梁的施工方案、线形控制的目的和要点、线形控制的计算分析方法为同类桥梁的施工提供参考。
  …… 特大桥 (85+135+85)m三孔一联连续梁 施工方法:挂篮悬浇与支架现浇组合施工 箱梁:单箱单室直腹板结构 箱梁顶板宽12.2m 底板宽7.0m 腹板厚度110-45cm 主梁采用纵、横、竖三向预应力体系 悬臂浇筑节块长度在4.0-5.0m悬臂浇筑最大节段混凝土方量为115m3,最大悬浇重力3000KN 支架现浇段长度为16m、19m、25m边跨现浇段为17.25m。
  …… 挂篮悬浇施工: 2#墩0#块采用梁柱式支架方法施工承重立柱在墩身两侧采用8根直径800mm壁厚16mm的钢管桩和2根直径900mm壁厚16mm的钢管桩做承重支撑其中两侧直径900mm的钢管桩用做临时固结支撑…… …… 支架现浇施工: 3#墩“T”构采用满堂支架现浇施工中跨跨xx支架采用水中插打直径φ630 8mm钢管桩然后钢管桩顶上布置2工45型钢横梁横梁上面铺设贝雷片纵梁(腹板位置加密布置4排)贝雷片上设工20分配梁然后在其上搭设碗扣支架的施工方案…… …… 线形控制: 线形控制计算分析:根据连续梁实际施工方案及施工步骤对施工过程中每个阶段进行详细的变形计算和受力分析以此来控制施工过程中每个阶段的结构行为使其最终成桥线型和受力状态满足受力要求…… 挂篮预压以及支架预压试验数据:挂篮在节段自重及其它施工荷载作用下将发生变形这种变形将直接影响成桥后的桥梁线形因此应在混凝土浇注前应消除这种影响。支架在结构自重和其他施工荷载作用下将发生变形。这种变形包括弹性变形和非弹性变形。
  立模标高的确定:通过施工过程结构的仿真计算并结合现场试验实测影响桥梁施工控制的主要参数预告箱梁的立模标高。
  …… 箱梁高程控制点:0#块施工完成后在0#块上布设高程观测基准点高程控制网依托大桥已建立的控制网点采用三等水准测量方法在各主墩0#块梁顶面上各设2个高程控制点以此作为施工监控过程中标高观测的基准点 …… 挂篮悬浇与支架现浇结合段施工控制:根据现场施工实际情况采取挂篮结构体系不动利用支架支撑体系将模板顺接的施工方案不仅节省了工期。施工中跟踪监控挂篮8#块混凝土浇注前、后、预应力张拉前、后梁体标高的变化并与计算理论相比较为线形调整提供依据然后将挂篮模板与支架现浇模板相顺接…… ……