国际商务综合体基坑地连墙及止水帷幕施工方案doc
内容介绍
[江苏]国际商务综合体基坑地连墙及止水帷幕施工方案资料目录 一 编制依据 4 二 工程概况 5 2.1 工程简要概况 5 2.1.1 地下连续墙工程概况 5 2.1.2 三轴搅拌桩工程概况 5 2.1.3 高压旋喷桩工程概况 5 2.2 工程地质概况 6 三 工程重、难点分析 7 3.1 三轴搅拌桩桩体垂直度和桩位控制 7 3.2 槽段施工顺序 7 3.3 槽壁稳定性 7 3.4 工字形型钢接头的安装、吊放 7 3.5 槽段接头渗漏水 7 3.6 高压旋喷桩的施工控制 7 3.7 靠近地铁侧宽度为1000mm槽段成槽 7 四 施工筹划 8 4.1 工期安排 8 4.2 工期保证措施 8 4.3 施工机械设备配置及检测、测量仪器配备计划 9 4.3.1 施工机械设备配置 9 4.3.2 主要检测、测量仪器配备计划 9 4.4 管理人员与劳动力配置计划 10 4.5 地下连续墙施工平面布置 11 4.6 施工用水布置及供应计划 11 4.7 施工用电布置及供应计划 12 4.8 施工道路 12 五 施工工艺 12 5.1 深层搅拌桩 12 5.1.1 施工流程框图 12 5.1.2 主要施工参数 13 5.1.3 施工工艺 13 5.1.4 施工要点 14 5.2 地下连续墙施工工艺流程 14 5.2.1 测量放线 15 5.2.2 导墙制作 15 5.2.3 泥浆工艺 16 5.2.4 成槽施工 18 5.2.5 钢筋笼制作和吊放 20 5.2.6 地下连续墙接头的处理 22 5.2.7 混凝土灌注 23 5.2.8 接头箱顶拔 23 5.3 高压旋喷桩接缝止水 23 5.3.1 加固范围、强度与方法 23 5.3.2 高压旋喷桩施工 24 六 关键点控制及针对性的应急措施 26 6.1 导墙施工 26 6.2 槽壁稳定性控制及针对性措施 26 6.2.1 地下水头控制 26 6.2.3 泥浆制作 26 6.2.4 泥浆控制 26 6.2.5 施工荷载控制 27 6.3 成槽施工 27 6.3.1 成槽机垂直度控制 27 6.3.2 成槽 27 6.3.3 槽深测量及控制 27 6.3.4 导墙拐角部位处理 27 6.3.5 沉渣处理 27 6.4 突发故障应急措施 28 6.4.1 卡斗的预防措施 28 6.4.2 埋斗的预防措施 28 6.4.3 掉斗的预防措施 28 6.4.4 绕流的预防措施 28 6.4.5 混凝土浇筑异常现象控制 28 6.5 地下墙渗漏水的预防措施 28 6.6 工期缩短 29 七 施工组织网络 29 7.1 施工管理网络 29 7.2 技术管理网络 30 7.3 质量管理网络 30 7.4 安全管理网络 31 7.5 文明施工管理网络 31 八 技术管理制度 32 8.1 技术责任制 32 8.2 施工组织设计管理 32 8.3 技术管理内容 32 8.4 贯彻技术交底制度 32 8.4.1 技术交底的内容 32 8.4.2 技术交底制度管理要求 33 8.5 技术复核制度 33 九 质量保证制度 34 9.1 工程质量等级 34 9.2 工程质量责任制 34 9.3 全面推行施工质量过程控制措施 34 9.4 原材料质量保证措施 35 9.5 施工质量管理 35 9.6 计量保证措施 35 9.7 质量检验标准 36 十 安全生产制度 36 10.1 安全生产目标 36 10.2 安全责任制 36 10.3 安全教育 37 10.4 安全技术交底 37 10.5 安全生产管理 37 10.6 施工用电安全 38 10.6.1 一般规定 38 10.6.2 安全保证措施 39 10.6.3 安全奖罚制度 40 十一 文明施工制度 40 11.1 文明施工责任制 40 11.2 文明施工措施 40 11.2.1场容场貌 40 11.2.2 现场管理 41 11.2.3 工地卫生 41 11.2.4 治安综合治理 41 十二 交通配合制度 42 十三 环境、地下管线等民用及公下载地址
进入下载页
文件大小
238.10KB
上传作者
奢求
文件类型
doc