高层基坑地下连续墙结构不同工况受力计算doc
内容介绍
[上海]高层基坑地下连续墙结构不同工况受力计算书内容简介 本工程地下室周边地下连续墙在临时施工阶段作为基坑围护结构在正常使用阶段普遍区域地下连续墙作为永久结构外墙而且在临时施工阶段和正常使用阶段墙外水土压力分布、主体结构梁板对地下连续墙的约束条件及二者的持续时间均存在较大差别....第二部分 施工临时工况下地下连续墙计算
一、施工临时工况下地下连续墙计算模式
根据上海市标准《基坑工程设计规程》的规定在施工临时工况下地下连续墙的计算采用规范推荐的竖向弹性地基梁法(“m”法)。br弹性地基梁法取单位宽度的挡土墙作为竖向放置的弹性地基梁....
二、普遍区域A型地下连续墙施工临时阶段计算书
本区域基坑开挖深度为26.8m(考虑底板下翻300)采用厚度为1200mm的地下连续墙围护结构墙长度为46.8m墙顶标高为-0.5m。br计算时考虑地面超载20kPa....
四、塔楼顺作普遍区域C型地下连续墙施工临时阶段计算书
1200地墙塔楼顺作区域5道撑基坑开挖深度为26.8m(考虑底板下翻300)采用厚度为1200mm的地下连续墙围护结构墙长度为46.8m墙顶标高为-0.5m。br计算时考虑地面超载20kPa....