内容介绍
单桩竖向抗压静载试验基桩检测报告资料目录目 录 一、前言 …………………………………………………………………1 二、工程地质概况……………………………………………………1 三、基桩设计与施工概况………………………………………………3 四、桩位平面示意图……………………………………………………4 五、单桩竖向抗压静载试验实施细则 ………………………………5 六、单桩竖向抗压静载试验设备 ……………………………………6 七、单桩竖向抗压静载试验资料整理与分析………………………6 八、单桩竖向抗压静载试验结论……………………………………8 九、单桩竖向抗压静载试验数据汇总表………………………………9内容简介二、工程地质概况 根据安徽省建设工程勘察设计院2008年7月14日提交的《南陵县一中新校区岩土工程勘察报告》勘察场地中部有一水渠从南至北贯穿场地地貌单元为漳河一级阶地。根据野外钻孔、原位测试及室内土工试验等资料现将地层自上而下分别叙述如下: 第①层耕填土:分布整个场地层厚0.40~3.60m层底标高8.09~11.40m灰褐色可塑状态含植物根、杂质。预应力管桩的桩侧阻力特征值qsia=11kPa。第②层粉质粘土:局部存在层厚0.00~2.30m层底标高8.26~10.51m黄褐色可塑状态无摇振反应干强度中等韧性中等含氧化铁、粉砂。其静力触探试验比贯入阻力Ps值一般为1.40~2.10MPa加权平均值为2.30MPa计算值为1.85MPa。地基承载力特征值fak=170kPa压缩模量Esi-2=8.5MPa。预应力管桩的桩侧阻力特征值qsia=20kPa。
第③层粘土(粉质粘土):层厚2.70~7.60m层底标高2.90~6.82m黄褐、褐黄色硬塑状态无摇振反应干强度高韧性高含氧化铁、铁锰结核夹薄层中细砂。其静力触探试验比贯入阻力Ps值一般为2.30~4.50MPa加权平均值为3.23MPa计算值为2.76MPa。其标准贯入N值一般为10~18击/30cm平均为14.0击/30cm。地基承载力特征值fak=240kPa压缩模量Esi-2=14.0MPa。预应力管桩的桩侧阻力特征值qsia=40kPa。
第④层粉质粘土:局部存在层厚0.00~4.10m层底标高1.31~5.73m黄褐、褐灰色可塑状态无摇振反应干强度中等韧性中等含氧化铁、粉砂夹薄层细砂。其静力触探试验比贯入阻力Ps值一般为1.50~2.00MPa加权平均值为1.80MPa计算值为1.65MPa。其标准贯入N值一般为8~14击/30cm平均为10.0击/30cm。地基承载力特征值fak=170kPa压缩模量Esi-2=8.0MPa。预应力管桩的桩侧阻力特征值qsia=30kPa。
第④-1层粉质粘土:层厚0.00~1.70m层底标高2.11~6.31m黄褐色软塑状态无摇振反应干强度低韧性低含氧化铁少量粉细砂、砾砂、石英、云母。其静力触探试验比贯入阻力Ps值一般为1.00~1.40MPa加权平均值为1.38MPa计算值为1.90MPa。其标准贯入N值一般为8~14击/30cm平均为10.0击/30cm。地基承载力特征值fak=130kPa压缩模量Esi-2=5.0MPa。预应力管桩的桩侧阻力特征值qsia=20kPa。
第⑤层粗砾砂混砾卵石:本层未钻穿层厚>5.0m黄褐色中密密实状态混砾卵石粒径2~20cm占总量40~50%锤击反弹重型(Ⅱ)动力锥探N击数一般为19~50击/10cm平均为34击/10cm。其静力触探Ps值>8.0MPa该层在局部地段表部为粗砾砂层。地基承载力特征值fak=400kPa压缩模量Esi-2=20.0MPa。预应力管桩的桩侧阻力特征值qsia=68kPa桩端阻力特征值qpa=3500kPa。