地下室深基坑开挖支护施工方案(土钉喷锚)doc
内容介绍
[安徽]地下室深基坑开挖支护施工方案(土钉喷锚)项目类型:住宅建筑基坑深度:7.89m基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:土钉墙支护, 锚杆支护, 锚喷支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移, 土体深层水平位移, 地下水位, 周围建(构)筑物变形基坑支护施工详图、示意图:无基坑开挖支护施工方案编制时间:2012年资料目录 1.工程总体概述 1 1.1工程概述 1 1.2工程概况 1 1.3本方案编制依据 2 2.工程特点和地质状况 2 2.1工程特点 2 2.2地质状况 4 3.施工部署 5 3.1施工思路 5 3.2施工流程 5 3.3施工段划分 5 3.4施工组织 6 4.施工进度计划 6 5.主要施工方法 7 5.1工程测量 7 5.1.1 布网原则 7 5.1.2 施工控制网的测设 7 5.1.3 高程控制网的布设 8 5.2土方开挖及边坡支护工程 9 5.2.1开挖原则 9 5.2.2基坑土方的开挖与外运 9 5.2.3土方开挖施工 10 5.2.4土方开挖过程中应注意的问题 11 5.2.5土方开挖期间排水 12 5.2.6基坑支护方法 12 5.2.7监控测量 13 5.2.8基坑四周基础设施分布状况及保护措施 13 6.主要机械设备计划、劳动力计划 14 6.1主要机械设备计划 14 6.2劳动力计划 14 7.质量保证措施 15 8.进度保证措施 16 9.质量防治预案 10.安全生产措施 18 11.文明施工措施 19 12、深基坑开挖应急预案内容简介5.2土方开挖及边坡支护工程必须确立绝对安全的指导思想确保邻近建筑物和地下管线的正常使用确保基坑坑壁的稳定最大限度减小支护结构的变形....
5.2.2基坑土方的开挖与外运
1、现场土方为淤泥土层表面为杂填土考虑本工程工期紧采用后8轮自卸车运土表面土无法承载表面采用30cm厚石头垫层方能承受机械施工....
四、基坑排水措施
基坑底设排水沟和集水井。br排水沟地下室砼墙外截面为300×200mm按i=0.5%进行找坡每隔30~50米和拐角设置一个砖砌集水井截面为 800×800×x1000mm....
5.2.6基坑支护方法
水泥砂浆支护边坡施工:基坑边坡按设计要求比例放坡后采用1:2的水泥砂浆浇覆50厚。br每隔2m处留设一个排水孔口孔口采用DN50塑料管....
5.2.7监控测量
根据本工程的特点在边坡开挖过程中在边坡周围每隔15-20m布置观测点以观测边坡的位移及地面下降情况在施工初期可隔天观测一次....
编制于2012年
下载地址
进入下载页
文件大小
136.10KB
上传作者
時光已泛黃
文件类型