大厦连续墙施工组织设计doc
内容介绍
大厦连续墙施工组织设计本资料主要主要内容有:概述、方案要点、主要工序施工技术措施、现场平面布置、施工进度计划。br/一、概述br/h2 style=text-align: left;1、工程概况基础开挖深度主楼16.6m(约2590平方米)裙房15.1m(约4420平方米)。裙房局部(污水池处)19.6m(约890平方米)。地下连续墙宽1m深38.0m砼C40周长359m砼体积总量约13640立方米。三道钢筋砼水平支撑。地质情况比较复杂地质勘察情况报告见附件三(略)。h2 style=text-align: left;2、工程特点本工程规模大难度高地下连续墙38m深进入地质(7)层约8m。该连续墙既作为基坑挡土围护墙同时也是承重结构墙。这样对其无论是外观质量还是从抗渗方面都要求很高。而地质又较差再加上本工程桩为Φ800钢管桩送桩分别有14.6m、16.95m、16.6m、19.1m深桩底标高在-40.0m左右工程桩于本年的六月中旬才结束而业主要求在七月中旬就开始地下连续墙成型。两者间距时间很短被打桩扰动的土体还未来得及恢复送桩形成空洞未经夯实回填仅填以虚土及渣石因此将导致槽壁不稳定、坍塌。地下连续墙进入地质(7)层(持力层)该层土质坚硬对成槽造成很大的困难。该工程地下连续墙比金茂大厦(地下连续墙深36m)还深2m在上海地区实属罕见。二、方案要点h2 style=text-align: left;1、采用深层水泥搅拌桩加固壁槽:工程桩距地下连续墙最近处约700mm左右,地下连续墙周围的土体已被打桩造成严重破坏特别是在基坑(送桩)范围内土质差、场地内还有暗浜。针对这种情况如不考虑采取有效措施将来槽壁坍塌就无法保证地下连续墙的质量。根据已往的经验以及多方面的协商在地下连续墙的内外侧各加设一排15m深双头深层水泥搅拌桩(见附件四)以加固地下连续墙的槽壁土体(既基坑底以上范围的部分)进而以保证连续墙的槽壁在施工期间的稳定。对地下连续墙内侧成槽机行驶的道路下的基土采用劈裂注浆进行加固以提高成槽期间的地基强度。h2 style=text-align: left;2、降低导墙标高改进导墙断面本工程导塔顶面标高原设计为+1.00m ;即高出地面 1m 综合考虑了地下水位深度和泥浆池高度确定将导墙标高降低与地面等高由于地下连续墙两侧的槽壁已有深层搅拌桩加固可以保持槽壁的稳定。为了便于施工以加快施工进度将导墙的高度由2000减小为1200而导墙的由百由“][”型改为“┙┗”型具体尺寸及配筋详见附件四。h2 style=text-align: left;3、改锁口管为预制钢筋砼锁口柱地下连续墙各槽段之间的接头原设计采用了常用的锁口管接头由于该接头的做法是在浇筑的过程中逐渐提升锁口管最后使得接口处形成一个圆弧型的四槽。这种形式的接头不尽理想问题较多;特别是锁口管的提升时间很难把握母槽的尖角处在极易坍塌锁口管提升很困难甚至会造成拔不出等问题这样都影响连续墙的质量。加上接头处较难清理容易造成渗水漏水现象根据已有的经验将连续墙锁口管接头改为预制钢筋砼锁口柱接头这样就避免锁口管接头的不利方面。因为预制钢筋砼锁口柱的特点是锁口桩不用拔出而使其成为地下连续墙的一部分。预制锁口柱的砼强度及钢筋都不低于连续墙的要求锁口桩接头分三节制作两节之间的连接采用钢板焊接具体详见附件四。为了保证浇筑砼过程中预制接头不移动在预制桩头安装就位后外力用粘土将其空隙填实。……。br/img title=大厦连续墙施工组织设计_3 class=lazy下载地址
进入下载页
文件大小
1.78MB
上传作者
胡波
文件类型
doc