地铁指挥中心深基坑开挖支护监测施工方案doc
内容介绍
[北京]地铁指挥中心深基坑开挖支护监测施工方案资料目录 第1章 工程概况 4 1.1工程环境及施工条件 4 1.2工程地质及水文地质 5 2.3本基坑工程概况 6 第2章 施工监测方案 7 2.1信息化施工和组织措施 7 2.2施工对周围建筑物及管线的影响 7 2.3变形监控值及预警值 7 2.4施工监测项目 8 2.5监测点布置 8 9.6 测点保护 10 9.7监控量测管理体系的保证措施 10内容简介第2章 施工监测方案本工程基坑深度大最深处13.60m。br基坑东南侧阳角处及南侧为轨道交通Ⅰ期建筑东侧、西侧、北侧为市政道路地下管线复杂结构重要影响大且轨道交通Ⅰ期结构与本工程结构最近距离19m所以做好基坑支护相关的各项变形监测工作尤为重要....
2.2施工对周围建筑物及管线的影响
在基坑施工过程中由于地层中土体、地下水的变化造成土体的内应力发生变化破坏了地层原有的稳定施工现场周围一定范围内的地表会产生不均匀沉降从而对这个范围内的建筑物、地下管线等构成危害....
2.5.2土钉墙位移的监测
B、测量读取视准线与钢钉的垂直距离定为初始值(一般用经纬仪正倒镜4次读数取中数初始值应测2次以上以保证无误)....
2.5.3地下水位观测
基坑的四角点布置测点测点距基坑围护结构距离为3~5m左右测管用Ф40mm的无沙井管。br测管的外面用过滤布裹好在观测井四周用0.5mm的碎石填充。br测管的上端要设立封闭盖....